Нужна помощь в схеме , схема управеления освещением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужна помощь в схеме , схема управеления освещением |
| Гость_Гость_Миша_*_* |
10.12.2015, 11:22
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Помогите пожалуйста, нужна схема управления освещением через самоподхват, но и условие— если срабатыет фотореле(как вкл так и выкл) свет должен выключиться. И условие второе —нельзя использовать таймер.Спасибо.
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Миша_*_* |
10.12.2015, 14:27
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Освещение питается от схемы с самоподхватом(старт стоп). Схему все знают. Теперь если забыли выключить свет, то вечером ,когда сработает датчик освещенности(фотореле) —свет должен отключиться. Ночью кому—то понадобился свет, без проблем может включить выключить, но если забыли выключить ночью свет...то опять же утром датчик освещенности должен отключить освещение. Такое задание.
|
|
|
10.12.2015, 16:05
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
, но если забыли выключить ночью свет...то опять же утром датчик освещенности должен отключить освещение. Такое задание. от какого фактора если реле времени нельзя использовать давай с самого начала , об алгоритме работы Освещение питается от схемы с самоподхватом(старт стоп). Схему все знают. Теперь если забыли выключить свет, то вечером ,когда сработает датчик освещенности(фотореле) —свет должен отключиться.. вечером - когда стемнело - свет отключается . понятно Ночью кому—то понадобился свет, без проблем может включить выключить, понятно если забыли выключить ночью свет...то опять же утром датчик освещенности должен отключить освещение. Теперь если забыли выключить свет, то вечером ,когда сработает датчик освещенности(фотореле) —свет должен отключиться . ваши слова . Чего свет должен ждать до утра ? НЕПОНЯТНО Таймер использовать нельзя ? Сообщение отредактировал moshkarow - 10.12.2015, 16:06 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_Миша_* Нужна помощь в схеме 10.12.2015, 11:22
zendo057 По проще и по ясней. 10.12.2015, 12:43
Гость_Миша_* Схема управления питания освещения через контакто... 10.12.2015, 12:56
Костян челябинский Это точно профессионал спрашивает? 10.12.2015, 13:10
Гость_Миша_* Есть варианты схемы? У меня без таймера не получае... 10.12.2015, 13:40
FRAER Так ничего и не понял
Алгоритм работы разъясните п... 10.12.2015, 14:09
Shturman1 Цитатафотореле, которое должно отключить питание—е... 10.12.2015, 14:23
с2н5он Цитата(Гость_Миша_* @ 10.12.2015, 15:27) ... 10.12.2015, 14:29
moshkarow Где это все находиться ,
установить переключатель ... 10.12.2015, 14:56
Shturman1 Так с этой задачей должен полностью справиться дат... 10.12.2015, 15:04
Гость_Миша_* это все понятно и хорошо, но вот задание заморочен... 10.12.2015, 15:26
vitaas7 Ставите промежуточное реле на питание катушки
Фото... 10.12.2015, 17:38
Гость_МИша_* Вставлял промежуточное реле, но вот проблемма конт... 10.12.2015, 19:34
savelij® Цитата(Гость_МИша_* @ 10.12.2015, 19:34) ... 10.12.2015, 19:49
Shozasex В такой схеме контактор С не успевает отпасть во в... 10.12.2015, 19:58
moshkarow установить переключатель на три положения АВТ - о ... 10.12.2015, 20:20
Shozasex тогда какой смысл замудренной схемы, если поставит... 10.12.2015, 20:39
moshkarow если я правильно понял 11.12.2015, 10:51
vitaas7 Shozasex,
Можно В схеме вместо контактора С поста... 11.12.2015, 21:02
Shozasex Вечером как включить свет в такой схеме? 12.12.2015, 15:07
vitaas7 Shozasex,
В место реле К3 можно сразу попробов... 12.12.2015, 17:12![]() ![]() ![]() |
|