Приветствую всех, кто читает эти строки!
Суть вопроса в следующем - имеется производственный объект, технологический процесс которого требует электроснабжение по первой категории. В электроснабжающая организация (ЭСО) предоставила питание от пяти независимых источника электроснабжения, АВР имеется. Вроде, всё прекрасно. Проблема состоит в том, ни один из вводных кабелей не может выдержать нагрузку в случае срабатывания АВР, поэтому приходится нагрузку равномерно распределять по остальным вводным кабелям. Ну какая это первая категория? Но ЭСО выдала документ, в котором определила значения токов для этих кабелей, и причем интересным образом. Указаны два значения тока для каждого кабеля - номинальный и допустимый ток. Если смотреть по номинальным значениям - то нагрузку двух секций шин он не выдержит, если по максимальному - то выдержит вобще весь ток объекта. Внизу есть приписка - включение оборудования согласовывать с диспетчером электросетей. В случае отключения ввода при перегрузке ЭСО ссылается на первую (меньшую) цифру значения тока, при предъявлении претензий по несоблюдении категорийности - ссылается на вторую цифру, по которой ток указан такой, что он превышает максимальный ток производства. Я, конечно, понимаю ЭСО - нет у них электрических мощностей в этом районе, но и я не хочу подвергать опасности окружающих в случае останова производства. Какой выход из положения видите Вы? |
|
|
![]() |
10.12.2007, 23:15
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Прошу прощения, что не поддерживал свою тему - был в командировке. Сегодня прочитал состоявшийся обмен мнениями. Считаю необходимым прояснить ситуацию.
Проектом предусмотрено электроснабжение по первой категории по двум независимым вводам, но ввиду развития района города, где находится предприятие, мощностей у ЭСО не стало хватать, и они нам проложили ещё три вводных кабеля, но и по ним можно включить только один двигатель на один ввод. Сечение всех существующих вводных кабелей - 240 квадрат (естественно-алюминиевые жилы). Так-что о перегрузке самих кабелей речи идти не может. Нагрузку не выдерживают внутренние КЛ ЭСО. Что касается предложения Игоря насчет дизеля. Я так понимаю - Игорь как раз и представляет ЭСО. Мне наша ЭСО тоже это советует. Но, пардон, я должен заниматься электроснабжением или производством? Организация наша муниципальная и своих проблем выше "крыши", так ещё и дизель поставь и вози потом к нему соляру ж/д цистернами? Каждый должен заниматься своим делом. Если ЭСО, при развитии данного района города, "проспала" и не выдавала нужные ТУ организациям, которых она подключала к своим сетям, то мы-то тут причём - почему мы должны участвовать в реконструкции электросетей ЭСО? Решений проблемы здесь две: Первая - строить п/ст 110/6кВ в этом районе и решить проблему электроснабжения всего района с крайне перегруженными сетями кардинально и на ближайшие 20 лет обеспечить дальнейшее развитие района (благо - две ВЛ-110кВ проходят через весь район). Вторая - тянуть КЛ-6кВ до ближайшей п/ст 110/6кВ, находящейся в 5км от нашего предприятия через город. Вариант значительно дешевле первого, но КЛ придется тянуть по оживлённому участку города, пересекать дважды реку, по болоту 500м, пересечь несколько автомагистралей и ж/д полотно. Одним словом - надёжность электроснабжения по такой КЛ будет низкой. И вот ещё что. Договор на электроснабжение по первой категории заключен с энергосбытовой компанией и она его обязана выполнять, вот и пусть решает, что для этого нужно сделать. У меня уже руки опускаются. Переписка с ЭСО ни к чему не приводит. Они отписываются, причем профессионально (ПРОФЕССИОНАЛЫ ВСЁ-Ж...). Думаю, здесь два варианта: подключить местного министра энергетики или втянуть в решение этиой проблемы Ростехнадзор и Росприроднадзор (при перебоях в электроснабжении возможно загрязнение почвы и реки). |
|
|
12.12.2007, 20:45
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Так-что о перегрузке самих кабелей речи идти не может. Нагрузку не выдерживают внутренние КЛ ЭСО. Что касается предложения Игоря насчет дизеля. Я так понимаю - Игорь как раз и представляет ЭСО. Мне наша ЭСО тоже это советует. Но, пардон, я должен заниматься электроснабжением или производством? Организация наша муниципальная и своих проблем выше "крыши", так ещё и дизель поставь и вози потом к нему соляру ж/д цистернами? Никогда не защищал электроснабжающие организации, даже свою, в тех случаях когда они не правы PS деньги за присоединение новых потребителей электроснабжающая организация получила. Пойти они должны были в том числе и на усиление сети. Продолжайте давить. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
13.12.2007, 9:53
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Никогда не защищал электроснабжающие организации, даже свою, в тех случаях когда они не правы PS деньги за присоединение новых потребителей электроснабжающая организация получила. Пойти они должны были в том числе и на усиление сети. Продолжайте давить. Давим. Толку только нет. Переписка одна только. ЭСО прислала бумагу (как было указано в предыдущих постах), в которой написаны два значения тока. Тем, которое меньше, они прикрываются в случае отключения вводов от перегрузки при включении второго двигателя на него. А тем, которое больше - в случае наших обвинений по поводу необеспечения I категории (это значение тока способно выдержать нагрузку всего объекта с большим запасом). Примерно вот так: Ф-554 - 110А (допустимый ток - 550А) И примерно так по всем вводам. Номинальный ток одного нашего электродвигателя - 89А Совет Anatoli понятен, но мы в РФ,а не на Украине и их законы у нас не действуют. По российским законам существует аварийная и технологическая бронь (Приказ Минтопэнерго РФ от 4 августа 1999 г. N 262), согласно которому: Аварийной броней электроснабжения является минимальный расход электрической энергии (наименьшая мощность), обеспечивающие безопасное для персонала и окружающей среды состояние предприятия с полностью остановленным технологическим процессом. Технологической броней электроснабжения является наименьшая потребляемая мощность и продолжительность времени, необходимые потребителю для безопасного завершения технологического процесса, цикла производства, после чего может быть произведено отключение соответствующих электроприемников. Ни то, ни другое мне не подходит. Что, прямой путь в Ростехнадзор? |
|
|
Andrey Izh Категория электроснабжения 6.12.2007, 13:15
gomed12 Теоретически возможно, если разделить объект на 2 ... 6.12.2007, 17:01
Andrey Izh Немного уточню.
РУ-6кВ разделёно на 4 секции, на к... 6.12.2007, 23:25
Aga У меня возникло несколько вопросов:
1. К... 7.12.2007, 10:09
Andrey Izh Цитата(Aga @ 7.12.2007, 11:09) У меня воз... 7.12.2007, 10:34
Игоррр У линии есть две величины допустимого тока: нормал... 7.12.2007, 17:36
gomed12 Если один кабель не выдерживает нагрузку двух двиг... 7.12.2007, 22:27
Aga Попробуем рассуждать следующим образом: если сущес... 8.12.2007, 9:31
Игоррр Цитата(Aga @ 8.12.2007, 9:31) Попробуем р... 8.12.2007, 20:13
push Попробуйте внимательно прочитать ПУЭ. Допускается ... 8.12.2007, 11:56
Aga Абсолютно согласен: делает тот, кому нужнее 8.12.2007, 21:30
Гость_Алексей_* Я могу сказать одно! Если энерго снабжающая ор... 9.12.2007, 0:36
Игоррр Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.12.2007, 0:36)... 9.12.2007, 13:20
Anatoli Что значит 5 источников- это 5 ПС 110, 35кВ или пр... 9.12.2007, 20:28
Anatoli Я так понял что Вы представляете предприятие по оч... 11.12.2007, 2:56
Andrey Izh Цитата(Anatoli @ 11.12.2007, 3:56) Я так ... 11.12.2007, 12:33
Andrey Izh Аварийная, технологическая бронь - такие понятия с... 11.12.2007, 16:12
Anatoli Посмотрите тут http://www.ukrenergo.energy.gov.... 11.12.2007, 19:10
Anatoli Вот цитата из закона Украины про энергетику, тольк... 12.12.2007, 3:41
Игоррр Выходит что так. Кстати. не знаю как у Вас, у нас ... 13.12.2007, 10:43