Схема квартирного щита - нужна ваша критика! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема квартирного щита - нужна ваша критика! |
11.12.2007, 11:12
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.12.2007 Пользователь №: 10029 |
Здравствуйте!
Все, что удалось найти в инете, описывает случай ввода в ЩК трех проводников (однофазная схема): L, N, PE. У меня же в ЩЭ стоят два автомата: на 50А и на 32А, через которые запитывается потребители на кухне и в с/у. ВП + духовка будут подключаться к АВ 50А, а остальное оборудование, включая розетки и свет - к АВ 32А. Вопрос такой: почему нельзя объединить рабочий ноль двух автоматов в ЩЭ, чтобы в ЩК тянуть только один кабель N? Прилагаю схему. Благодарю за отклики! PS: на схеме в ЩК изображены УЗО. После них стоят автоматы. Можно УЗО заменить на вводные автоматы, или сразу на нагрузку. Это не важно - важно понимание в общем. PPS: дом 17эт П-44 1988г постройки. Стояк четырехпроводной. PEN разделяется на PE и N в ЩЭ. Шина PE прикреплена к корпусу ЩЭ. N проходит через счетчик и идет на болтовую площадку. |
|
|
![]() |
12.12.2007, 23:21
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. Ставьте первым 20А
2. Закрыто. 3. Не надо так резко картинки менять , не будет каши. Узо, действительно д.б. под защитой автомата, но не обязательно собственного, но обязательно коммутируемый ток УЗО д.б. не менее тока уставки автомата защиты! Т.е. Автомат 16А значит УЗО 16А (лучше 25), не велика разница в цене, а запас в деле защиты никому не помешает... "Быро все переделать назад. Автомата в щите должно быть три, а что после них - нас не волнует". И что Вас смущает при таком раскладе? Запитайте всю квартиру от 50А нового автомата, новой проводкой. А две других оставьте для бутафории. 50А= 11 кВт в номинале, а при превышении в 1,45 раза держать будет час. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Georg III Схема квартирного щита - нужна ваша критика! 11.12.2007, 11:12
NickEl вообще то УЗО устанавливаются до автоматов и выбир... 11.12.2007, 11:31
savelij 1. После автоматов защиты Вы получаете независимые... 11.12.2007, 11:56
Georg III savelij
П. 6.2.11 выполняется. 6.2.12 я не рассмат... 11.12.2007, 12:13
savelij А это для кого написано?!
а при прокладке кабе... 11.12.2007, 12:45
savelij По поводу ОДНОГО автомата 50А в ЩЭ. Это и есть на ... 11.12.2007, 12:50
Georg III У меня было и есть 50А - плита, 32А - розетки, 15А... 11.12.2007, 12:58
gomed12 ЦитатаВопрос такой: почему нельзя объединить рабоч... 11.12.2007, 13:03
Georg III gomed12, спасибо! Но меня больше интересует по... 11.12.2007, 13:13
savelij Вы ничего не путаете по групповым автоматам? Быть ... 11.12.2007, 13:15
gomed12 ЦитатаРабочие нулевые проводники групповых линий д... 11.12.2007, 14:10
Georg III Всем спасибо за отклики!
Автоматы - посмотрел... 12.12.2007, 18:11
Georg III Всем привет!
Во-первых спасибо всем за ранее ... 12.12.2007, 18:16
savelij 1. Не соблюдена селективность автоматов. У Вас пос... 12.12.2007, 18:35
Georg III Спасибо за отклик!
Цитата(savelij @ 12.1... 12.12.2007, 18:50
AlexPetrov Темы объединил, поскольку разговор об одном.
Georg... 12.12.2007, 19:18
Georg III На фото ЩЭ (щита этажного) три автомата - ПАРАЛЛЕЛ... 12.12.2007, 19:35
savelij Ответы на пост 15
1. Это я про всю крайнюю правую ... 12.12.2007, 19:46
Georg III Ответы на пост 18
1. Так что делать с правой ве... 12.12.2007, 19:55
savelij 1. Даже не знаю, что в Вашем случае лучше. Дело в ... 12.12.2007, 21:27
Georg III 1. Я понял, что рулетка с автоматами, но в ЩЭ стоя... 12.12.2007, 22:49
Georg III Ага, спасибо!
Если все же оставить схему питан... 12.12.2007, 23:33
savelij Если оставить схему питания, то про правую ветку.
... 12.12.2007, 23:45
Georg III Про УЗО. Так и не понял, стоит между УЗО и нагрузк... 12.12.2007, 23:59
savelij Про УЗО. Они уже защищены впередистоящим автоматом... 13.12.2007, 0:03
AlexPetrov ЦитатаНа фото ЩЭ (щита этажного) три автомата - ПА... 13.12.2007, 5:47
NickEl зеркало темы 13.12.2007, 11:48
savelij 2Georg III
Если не затруднит, ещё раз повторите:
-... 13.12.2007, 12:04
Georg III Как было: три автомата в ЩЭ параллельно: 16А-... 13.12.2007, 13:02
savelij 2Georg III
Схемку вашу распечатал, рассмотрю повни... 13.12.2007, 14:06
savelij 2Georg III
Если не возражаете, ещё вопросы, не из ... 13.12.2007, 17:30
Georg III 1. "Это" подключается на те же три автом... 13.12.2007, 18:44
savelij 2Georg III
С учётом сказанного в предыдущих сериях... 13.12.2007, 19:38
Georg III savelij,
Большущее Вам спасибо! В благодарнос... 14.12.2007, 12:52
savelij Цитата(Georg III @ 14.12.2007, 11:52) ...... 14.12.2007, 16:05
NickEl ЦитатаСамое плохое, что под разными никами здесь и... 14.12.2007, 13:05
AlexPetrov Фиг знает, ребят, намолотили проект целой подстанц... 14.12.2007, 20:35
savelij Цитата(AlexPetrov @ 14.12.2007, 19:35) Фи... 14.12.2007, 21:15
andrey357 Цитатавообще то УЗО устанавливаются до автоматов и... 16.12.2007, 11:29
AlexPetrov Может, элементарная селективность?
Выдержка из Рук... 16.12.2007, 12:35
gomed12 АВ устанавливают в точках перехода от сечения боль... 16.12.2007, 16:56
NickEl ЦитатаДелать нечего стольким повторяющимся АВ в ЭЩ... 16.12.2007, 19:27
Georg III Пара уточнений!
Автоматы в ЩЭ уже старые и ... 20.12.2007, 14:58
AlexPetrov Разрешение ссылочного рисунка низкое, я не смог ра... 20.12.2007, 15:30
Georg III Рисунок перезалил.
В вашей схеме, если, к примеру,... 20.12.2007, 16:57
AlexPetrov Хорошо. Данный случай относится к неисправности эл... 20.12.2007, 17:45
NickEl Цитата(AlexPetrov)А не подумать ли нам о системе А... 21.12.2007, 2:07![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 20:20 |
|
|
|
|