Здравствуйте!

Все, что удалось найти в инете, описывает случай ввода в ЩК трех проводников (однофазная схема): L, N, PE. У меня же в ЩЭ стоят два автомата: на 50А и на 32А, через которые запитывается потребители на кухне и в с/у. ВП + духовка будут подключаться к АВ 50А, а остальное оборудование, включая розетки и свет - к АВ 32А.
Вопрос такой: почему нельзя объединить рабочий ноль двух автоматов в ЩЭ, чтобы в ЩК тянуть только один кабель N? Прилагаю схему.

Благодарю за отклики!

PS: на схеме в ЩК изображены УЗО. После них стоят автоматы. Можно УЗО заменить на вводные автоматы, или сразу на нагрузку. Это не важно - важно понимание в общем.

PPS: дом 17эт П-44 1988г постройки. Стояк четырехпроводной. PEN разделяется на PE и N в ЩЭ. Шина PE прикреплена к корпусу ЩЭ. N проходит через счетчик и идет на болтовую площадку.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 12.12.2007, 23:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Ставьте первым 20А
2. Закрыто.
3. Не надо так резко картинки менять , не будет каши.
Узо, действительно д.б. под защитой автомата, но не обязательно собственного, но обязательно коммутируемый ток УЗО д.б. не менее тока уставки автомата защиты! Т.е. Автомат 16А значит УЗО 16А (лучше 25), не велика разница в цене, а запас в деле защиты никому не помешает...

"Быро все переделать назад. Автомата в щите должно быть три, а что после них - нас не волнует". И что Вас смущает при таком раскладе? Запитайте всю квартиру от 50А нового автомата, новой проводкой. А две других оставьте для бутафории.
50А= 11 кВт в номинале, а при превышении в 1,45 раза держать будет час.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Georg III   Схема квартирного щита - нужна ваша критика!   11.12.2007, 11:12
- - NickEl   вообще то УЗО устанавливаются до автоматов и выбир...   11.12.2007, 11:31
- - savelij   1. После автоматов защиты Вы получаете независимые...   11.12.2007, 11:56
- - Georg III   savelij П. 6.2.11 выполняется. 6.2.12 я не рассмат...   11.12.2007, 12:13
- - savelij   А это для кого написано?! а при прокладке кабе...   11.12.2007, 12:45
- - savelij   По поводу ОДНОГО автомата 50А в ЩЭ. Это и есть на ...   11.12.2007, 12:50
- - Georg III   У меня было и есть 50А - плита, 32А - розетки, 15А...   11.12.2007, 12:58
- - gomed12   ЦитатаВопрос такой: почему нельзя объединить рабоч...   11.12.2007, 13:03
- - Georg III   gomed12, спасибо! Но меня больше интересует по...   11.12.2007, 13:13
- - savelij   Вы ничего не путаете по групповым автоматам? Быть ...   11.12.2007, 13:15
- - gomed12   ЦитатаРабочие нулевые проводники групповых линий д...   11.12.2007, 14:10
- - Georg III   Всем спасибо за отклики! Автоматы - посмотрел...   12.12.2007, 18:11
- - Georg III   Всем привет! Во-первых спасибо всем за ранее ...   12.12.2007, 18:16
- - savelij   1. Не соблюдена селективность автоматов. У Вас пос...   12.12.2007, 18:35
|- - Georg III   Спасибо за отклик! Цитата(savelij @ 12.1...   12.12.2007, 18:50
- - AlexPetrov   Темы объединил, поскольку разговор об одном. Georg...   12.12.2007, 19:18
- - Georg III   На фото ЩЭ (щита этажного) три автомата - ПАРАЛЛЕЛ...   12.12.2007, 19:35
- - savelij   Ответы на пост 15 1. Это я про всю крайнюю правую ...   12.12.2007, 19:46
- - Georg III   Ответы на пост 18 1. Так что делать с правой ве...   12.12.2007, 19:55
- - savelij   1. Даже не знаю, что в Вашем случае лучше. Дело в ...   12.12.2007, 21:27
- - Georg III   1. Я понял, что рулетка с автоматами, но в ЩЭ стоя...   12.12.2007, 22:49
- - savelij   1. Ставьте первым 20А 2. Закрыто. 3. Не надо так р...   12.12.2007, 23:21
- - Georg III   Ага, спасибо! Если все же оставить схему питан...   12.12.2007, 23:33
- - savelij   Если оставить схему питания, то про правую ветку. ...   12.12.2007, 23:45
- - Georg III   Про УЗО. Так и не понял, стоит между УЗО и нагрузк...   12.12.2007, 23:59
- - savelij   Про УЗО. Они уже защищены впередистоящим автоматом...   13.12.2007, 0:03
- - AlexPetrov   ЦитатаНа фото ЩЭ (щита этажного) три автомата - ПА...   13.12.2007, 5:47
- - NickEl   зеркало темы   13.12.2007, 11:48
- - savelij   2Georg III Если не затруднит, ещё раз повторите: -...   13.12.2007, 12:04
|- - Georg III   Как было: три автомата в ЩЭ параллельно: 16А-...   13.12.2007, 13:02
- - savelij   2Georg III Схемку вашу распечатал, рассмотрю повни...   13.12.2007, 14:06
- - savelij   2Georg III Если не возражаете, ещё вопросы, не из ...   13.12.2007, 17:30
- - Georg III   1. "Это" подключается на те же три автом...   13.12.2007, 18:44
- - savelij   2Georg III С учётом сказанного в предыдущих сериях...   13.12.2007, 19:38
- - Georg III   savelij, Большущее Вам спасибо! В благодарнос...   14.12.2007, 12:52
|- - savelij   Цитата(Georg III @ 14.12.2007, 11:52) ......   14.12.2007, 16:05
- - NickEl   ЦитатаСамое плохое, что под разными никами здесь и...   14.12.2007, 13:05
- - AlexPetrov   Фиг знает, ребят, намолотили проект целой подстанц...   14.12.2007, 20:35
|- - savelij   Цитата(AlexPetrov @ 14.12.2007, 19:35) Фи...   14.12.2007, 21:15
- - andrey357   Цитатавообще то УЗО устанавливаются до автоматов и...   16.12.2007, 11:29
- - AlexPetrov   Может, элементарная селективность? Выдержка из Рук...   16.12.2007, 12:35
- - gomed12   АВ устанавливают в точках перехода от сечения боль...   16.12.2007, 16:56
- - NickEl   ЦитатаДелать нечего стольким повторяющимся АВ в ЭЩ...   16.12.2007, 19:27
- - Georg III   Пара уточнений! Автоматы в ЩЭ уже старые и ...   20.12.2007, 14:58
- - AlexPetrov   Разрешение ссылочного рисунка низкое, я не смог ра...   20.12.2007, 15:30
- - Georg III   Рисунок перезалил. В вашей схеме, если, к примеру,...   20.12.2007, 16:57
- - AlexPetrov   Хорошо. Данный случай относится к неисправности эл...   20.12.2007, 17:45
- - NickEl   Цитата(AlexPetrov)А не подумать ли нам о системе А...   21.12.2007, 2:07