Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Перекос фаз

Гость_Avas_*
сообщение 12.12.2007, 1:56
Сообщение #1





Гости






На вводных вольтметрах щита: 395, 405 и 430В, токи тоже разняться (дельта в пределах 50А). В основном подключена 3-фазная нагрузка, 1-фазная распределена по фазам примерно поровну. Сопротивление изоляции питающего фидера делали при мне - в норме. Моих кабелей - порядка 400, приглашал давно лабораторию также для проверки сопротивления изоляции кабелей, но над душой не стоял. Буду благодарен за дельный совет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Avas_*
сообщение 12.12.2007, 9:17
Сообщение #2





Гости






Щит установлен вне ТП. Мой щит является распределительным, от него питаются другие электрощиты. При отключении вводного рубильника моего щита на линии питания от ТП замеры напряжения на моем вводе показывают - ровно 400В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Avas   Перекос фаз   12.12.2007, 1:56
- - Anatoli   Щит установлен где и куда подкдючён.? Возможно пер...   12.12.2007, 2:41
- - Гость Ринат К.   Или приборы не откалиброваны или перекос фаз из-за...   12.12.2007, 6:24
- - toyota604   Для начала, я бы сделал замеры омического сопротив...   12.12.2007, 8:36
- - Avas   Щит установлен вне ТП. Мой щит является распредели...   12.12.2007, 9:17
- - Anatoli   Трансформаторы с соединением обмоток звеззда/звезд...   12.12.2007, 18:17
- - Roman_D   Ток нуля мерили?   13.12.2007, 12:02
- - Avas   Да, ток на нуле есть - 30А было, когда фидер незав...   13.12.2007, 23:13
|- - ZavGar   Цитата(Avas @ 13.12.2007, 23:13) Почему в...   14.12.2007, 11:17
- - Anatoli   2000 А в одной фазе? Тогда у Вас должно быть неско...   14.12.2007, 13:03
- - Avas   50 метров до ТП - это цифра для меня странная, пос...   14.12.2007, 18:20
- - SKlim   У себя предлагал поставить стабилизаторы фаз: www....   24.1.2008, 11:42
- - Гость Владимир   Не понимаю причину Вашего беспокоиства. У Вас все ...   25.1.2008, 2:05
- - MikeGreen   2 Avas 395\405\430В - вообще-то, это вес...   14.3.2008, 22:34
- - шалун   -Напр на стороне ВН под нагрузкой, если оно без пе...   15.3.2008, 0:51
- - Anatoli   В начале линии больше 6000/10000, в кнце меньше, п...   15.3.2008, 1:37
- - Игоррр   Инетесно, а чего ж такого компенсирует анцапфа???   15.3.2008, 19:36
- - gomed12   Говорят немножечко К трансформации изменяет.   15.3.2008, 19:53
- - Anatoli   Там ещё какойто независимый источник упоминалса. З...   15.3.2008, 23:27
- - Aleksandrnew   Прошу прощения.Что такое анцапфа?Если не трудно пе...   16.3.2008, 23:38
- - MikeGreen   2 Aleksandrnew Анцапфа -- он же ПБВ - переключател...   17.3.2008, 0:23
- - Aleksandrnew   Спасибо!Понял.Мне сначала показалось,что это с...   17.3.2008, 0:38