cos φ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
cos φ |
| Гость_мусмах_* |
2.11.2007, 18:49
Сообщение
#1
|
|
Гости |
всем привет! у меня такой вопрос на обсуждение. мой начальник заставляет меня держать cos f 1.0 , я ему пытался объяснить что ето не оч хорошо, но как в той поговорке : я начальник ты дурак.............. он мне не дает шансов! может я в чем то не прав, или же мне стоит настаивать на своем!
|
|
|
![]() |
8.12.2007, 22:26
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.2.2007 Из: Тула Пользователь №: 8281 |
У нас в России скоро повсеместно будут платить за превышение tg. По прошлогоднему 530-му постановлению правительства. Долго, конечно, запрягают, но дело сейчас за последним документом от ФСТ. Выйдет и АО-Энерго получат право стричь всех потребляющих >150 квт за превышение tg. Кстати, нормативный tg=0,4 (если питание 6-10 кв).
Теперь по теме. Моя работа последние 6 лет - ремонт, наладка, расчет конденсаторных установок. Главным образом, 0,4 кв. За это время через мои руки прошло их штук 200-300. От 25 до 600 квар. Автоматических и не. Предмет, думаю,знаю на практике. Начальник прав, регулятору реакт. мощности - РРМ - конд. установки лучше задавать действительно cos=1. А почему меньше? А если учет по ВВ, то кто-то здесь совершенно правильно советовал задать емкостной cos. 0,99-0,98. Для КРМ ХХ трансформатора. Автор темы видел емкостной cos на РРМ при всех включенных батареях? Для обычных КУ с релейным регулированием ситуация обычная и нормальная. РРМ не сразу отключает батареи при уменьшении потребления РМ. Но в любом случае это происходит в несколько раз быстрее, чем подключении батарей при возрастании РМ. О росте напряжения. Твердо знаю из практики: при КРМ трансформаторов до cos=1 (автоматическая 0,4 кв, на ТП) напряжение вырастет на 3-4в. И только. Больше 5 в не видел ни разу. Может вырасти и более при совпадении нескольких условий - длинная линия от ГПП, естественный cos <=0,7, тансформатор загружен под номинал. Но на крупных предприятиях так не бывает. Резонанс, гармоники? Нормальный РРМ контролирует содержание гармоник и при их превышении отключает установку. Надо только не забывать этот контроль включать. Где ставить КУ? Второй способ из предложенных самый плохой. Два или более РРМ будут пытаться регулировать один и тот же параметр, что из этого выйдет? Лучше всего -3-й, т.е. комбинация автоматической и индивидуальной КРМ. Последняя для мощных точечных потребителей (например, ЭД). Автоматическая - на ТП. На практике, чтобы не платить за реактивку часто можно обойтись только индивидуальной КРМ - батарея, кожух и провода. |
|
|
мусмах cos φ 2.11.2007, 18:49
savelij Как в анекдоте...
Молодой электрик - Косинус по оп... 2.11.2007, 19:25
Кузьменко В.В. Очень любопытный вопрос: то ли из страны дураков, ... 2.11.2007, 19:47
Евгений Имеется ввиду скорее всего полная компенсация до к... 2.11.2007, 22:00
мусмах товарищ ВВ наверное попытался пошутить, т. к . не ... 3.11.2007, 12:20
doro Все хорошо, что легко решается. Но, все же, точная... 3.11.2007, 15:23
мусмах по поводу аппаратуры ничего не могу сказать точно,... 3.11.2007, 16:21
мусмах разумеется контроллер программируем , и я могу зад... 3.11.2007, 16:34
Anatoli На предприятиях плата взымаетса как за реактивную ... 3.11.2007, 23:32
gomed12 Компенсацию, чтобы cosf была близка к 1, решают не... 4.11.2007, 12:36
Кузьменко В.В. Уважаемый автор темы! Искренние извинения... 6.11.2007, 12:02
vepr Лучше всего поинтересоваться этим вопросом у элект... 10.11.2007, 23:47
yus Очень интересная тема. Писал диплом по проектирова... 11.11.2007, 2:19
Roman_D Не так все просто в датском королевстве...
Наст... 11.11.2007, 11:18
kraft 3) когда индуктивная составляющая приближается по ... 16.11.2007, 0:39
gomed12 Цитата3) когда индуктивная составляющая приближает... 11.11.2007, 19:03
Roman_D Цитата(gomed12 @ 11.11.2007, 20:03) Из-за... 12.11.2007, 14:21
gomed12 Цитата(Roman_D @ 12.11.2007, 14:21) Даже ... 12.11.2007, 16:08

Roman_D Цитата(gomed12 @ 12.11.2007, 17:08) В цеп... 13.11.2007, 17:54
kraft Я - в Риге. У нас, как только тангенс превышает 0,... 16.11.2007, 0:50
Гость народ в каком регионе вы живете что у вас штрафы з... 11.11.2007, 21:16
мусмах не знаю как в других странах, но у нас( израиль) з... 5.12.2007, 21:54
Евгений Цитата(Nikashirin @ 8.12.2007, 22:26) Рез... 9.12.2007, 12:01
gomed12 Как хорошо, когда свежая голова, со свежими мыслям... 9.12.2007, 0:16
Nikashirin В литературе страсти из-за резонанса встречал, на ... 9.12.2007, 12:47
Roman_D Цитата(Nikashirin @ 9.12.2007, 13:47) Кто... 10.12.2007, 11:46
Евгений На вскидку - только за последний год в наших сетях... 9.12.2007, 16:25
Nikashirin "в наших сетях (Комиэнерго) было не менее дву... 9.12.2007, 20:42
Евгений Цитата(Nikashirin @ 9.12.2007, 20:42) Суд... 9.12.2007, 21:46
Nikashirin "А как только нагрузка падает, тут и начинает... 11.12.2007, 19:29
kraft Я веду речь об автоматических КУ. При сбросе нагру... 11.12.2007, 23:57
Roman_D Цитата(Nikashirin @ 11.12.2007, 20:29) По... 13.12.2007, 10:39
Nikashirin ЦитатаПроизводители КБ поступают очень мудро - на ... 12.12.2007, 11:16
kraft Цитата(Nikashirin @ 12.12.2007, 10:16) Та... 12.12.2007, 23:05
мусмах Вот именно про быстро меняющуюся нагрузку я и толк... 14.12.2007, 17:10
Roman_D Цитата(мусмах @ 14.12.2007, 18:10) кроме ... 15.12.2007, 10:48![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2026, 17:25 |
|
|
|
|