Добрый день!
Однажды перехлестнуло между трансформатором и помещением во время ветра провода(трехфазное питание). Погорело оборудование(разорвало электролитические конденсаторы в блоках питания ПК, которые рассчитаны на 400V). Сетевые фильтры были в выключенном состоянии(цепь разомкнута). Все заканчивается на входе оборудования разрывами неполярных конденсаторов(если есть), в противном случае блок питания под выброс. Было установлено защитное оборудование на вводе в здание: РНПП-311М iK60N C16А (3 шт.) IEK КМ 25-40 Недавно все повторилось, выгорели некоторые блоки питания и стартер электронный на лампах дневного света. Как можно избавиться проблемы? Почему по одному проводу может убить частично технику. |
|
|
![]() |
1.11.2015, 23:23
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Если провода качает ветром, то это не значит, что они ка-а-ак замкнулись между собой и - намертво. Может произойти несколько касаний, на некоторые из которых то же РНПП отработать не успеет. Один из таких импульсов (или их серия) и привел к повреждениям оборудования. Никакая электроника 380В не любит.
На подстанции есть наверняка защита, вопрос - почему не отработала? Это ее непосредственная задача. Если там автоматический выключатель стоит, задайте ему вопросы о его исправности при помощи специально приглашенных для этой цели работников электролаборатоии. Если предохранители - соответствуют ли их вставки токам, рассчитанным проектом? Может, вместо них уже гвозди вставлены? Но правильный ответ на вопрос "что делать?" Вам уже дали: Цитата повесить СИП
|
|
|
AvA Трансформатор - здание, пробивает через защиту, горит техника. 30.10.2015, 12:03
с2н5он перетянуть провода или повесить СИП 30.10.2015, 13:40
arakl Установить ОПН на вводе. 30.10.2015, 16:06
Гость сочувствующий Цитата(AvA @ 30.10.2015, 12:03) Добрый де... 30.10.2015, 17:47
Гость Спасибо за разъяснение.
Сформировалось решение про... 2.11.2015, 8:04
mae Может проще ввод в здание сделать кабелем. 3.11.2015, 21:32
mr.energo Цитата(mae @ 3.11.2015, 21:32) Может прощ... 3.11.2015, 23:22![]() ![]() ![]() |
|