Погорели приборы , Отгорел ноль в трансформаторной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Погорели приборы , Отгорел ноль в трансформаторной |
| Гость_Гость_Саня_*_* |
6.12.2007, 21:47
Сообщение
#1
|
|
Гости |
У нас в доме у многих погорели электроприборы т. к. был пожар в будке и отгорел ноль. Подскажите как себя обезопасить от этой напасти ( все-таки жаль аппаратуру дорогая). В магазинас спрашиваю что нибудь для защиты от повышенного напряжения, так только руками разводят. Неужели нет ничего такого.
|
|
|
![]() |
6.12.2007, 22:00
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7935 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Реле контроля напряжения для трехфазной сети ( арт. 1SVR550881R9400 – трехфазное АВВ)
или чебоксарское - реле максимального напряжения РН53/400 1ф 100-400В 2А 1з+1р, к нему еще нужен пускатель по току потребителей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Саня_* Погорели приборы 6.12.2007, 21:47
Гость_Саня_* А почему для трехфазного, и где купить? 6.12.2007, 22:09
savelij На форуме, если мне не изменяет память, рассматрив... 6.12.2007, 22:21
Гость_Саня_* Спасибо нашел, мне кажется это то , что нужно. Пра... 7.12.2007, 13:11
Олега "наверное увеличится время отключения. Это не... 7.12.2007, 14:36
Гость_push72_* Вместо пускателя можно использовать эл.механически... 8.12.2007, 12:03
SergAn ЦитатаВместо пускателя можно использовать эл.механ... 10.12.2007, 18:47
savelij Цитата(SergAn @ 10.12.2007, 17:47) ... У ... 10.12.2007, 19:10
Гость_Саня_* Может вопрос и глупый, скажите а будет УЗО работат... 10.12.2007, 23:14![]() ![]() ![]() |
|