Селективность автоматических выключателей Шнайдер |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Селективность автоматических выключателей Шнайдер |
19.10.2015, 12:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.10.2015 Пользователь №: 47001 |
Коллеги, помогите решить задачку или подобрать некое устройство (может кто сталкивался с подобным). На "входе" в изделие (шкаф) стоит автоматический выключатель Schneider iC60N C 10A 2P (всего 10А ввиду маломощности потребителей). Далее после него стоят блоки розеток, каждый из которых оснащен автоматом Schneider iC60N В 6A 2P. При испытаниях на перегрузку такая комбинация давала отличный результат. Создав двукратную перегрузку на блоке розеток с помощью печки - наблюдалось отключение 6А автомата, т.е. сработала тепловая защита автомата 6А. Однако во время испытания на КЗ (просто напросто закорачивалась одна из розеток блока) выбивало АБСОЛЮТНО ВСЕ последовательно соединенные автоматы, вплоть до автомата в щитке на этаже. Замена 6А автомата на 2А с характеристикой В не дала абсолютно никакого результата (обесточивался весь этаж). Посоветуйте как защитить участок цепи от 10А автомата до 6А так, чтобы 10А автомат при этом не отключался, а отключался только 6А или какое нибудь устройство-расцепитель между ними. Буду рад помощи. Заранее спасибо.
|
|
|
![]() |
21.10.2015, 14:08
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.10.2015 Пользователь №: 47001 |
Всем спасибо за комментарии, на самом деле ситуация очень интересная:
- автоматы через 2 ступени не подходят, так как высок ток кз, отключались автоматы через 3 ступени - далее не проверял нет смысла; - автоматы NSX Micrologic имеют минимальный номинальный ток 16А, допустим я ставлю его вместо АВ 10А, что мы будем наблюдать? Да, отключится АВ 6А, не сработает NSX, но при этом (я почти уверен) отключится вышестоящий 16А АВ в щитке, замена АВ в щитке на 25А ничего не даст, а выше номинал ставить туда категорически запрещено условиями проекта. Если поставить в щит ABB s 750DR хоть на 16 хоть на 25А - очень большой риск что выбьет вышестоящий аппарат ещё дальше в здании. Сейчас было принято решение: Верхний уровень: АВ S 750 DR (щит) АВВ Средний уровень: АВ 10А с характеристикой Z Шнайдер Нижний уровень: Быстродействующий предохранитель Siba 5A. По результатам отпишусь. Сообщение отредактировал Станислав220 - 21.10.2015, 14:15 |
|
|
Станислав220 Селективность автоматических выключателей Шнайдер 19.10.2015, 12:10
FRAER Станислав220, нужно применять специальные селектив... 19.10.2015, 16:10
Станислав220 К сожаление ближайший автомат, обеспечивающий полн... 19.10.2015, 16:57
savelij® Цитата(Станислав220 @ 19.10.2015, 16:57) ... 19.10.2015, 22:28
FRAER Станислав220, не из той серии смотрите, я написал ... 19.10.2015, 20:18
Pantryk Как вариант попробовать подобрать быстродействующи... 19.10.2015, 21:08
Станислав220 Спасибо за советы. К сожалению реле приоритетной н... 20.10.2015, 11:42
Коляныч некоторые автоматы NSX имеют абсолютную селективно... 21.10.2015, 8:43
moshkarow селективности вы не добьетесь .
для создания cел... 21.10.2015, 9:10
Коляныч Цитата(moshkarow @ 21.10.2015, 9:06) - а... 21.10.2015, 9:19

Transformator Цитата(Коляныч @ 21.10.2015, 10:19) Если ... 23.10.2015, 9:42

Коляныч Цитата(Transformator @ 23.10.2015, 9:42) ... 23.10.2015, 10:11
Станислав220 Цитата(moshkarow @ 21.10.2015, 9:10) селе... 21.10.2015, 18:41
FRAER ЦитатаДругое дело-автоматы NSX не маленькие и не д... 21.10.2015, 9:50
Transformator Цитата(Станислав220 @ 21.10.2015, 15:08) ... 23.10.2015, 11:37
Станислав220 Цитата(Transformator @ 23.10.2015, 11:37)... 23.10.2015, 12:58
Transformator Цитата(Станислав220 @ 23.10.2015, 13:58) ... 23.10.2015, 17:29
Станислав220 Цитата(Transformator @ 23.10.2015, 17:29)... 26.10.2015, 9:14
Transformator Цитата(Станислав220 @ 26.10.2015, 10:14) ... 27.10.2015, 11:11
Станислав220 Цитата(Transformator @ 27.10.2015, 11:11)... 27.10.2015, 12:38
moshkarow почему вы рассматриваете применение .Электропривод... 21.10.2015, 19:48
Станислав220 Цитата(moshkarow @ 21.10.2015, 19:48) Мик... 22.10.2015, 10:49
Pantryk А модульных таких нету, это просто один из методов... 22.10.2015, 12:58
Sist предохранители обеспечивают селективность 23.10.2015, 17:54
Станислав220 Эксперимент с автоматами Шнайдер увенчался успехом... 13.11.2015, 10:29
Transformator Цитата(Станислав220 @ 13.11.2015, 10:29) ... 13.11.2015, 11:04
Станислав220 260-280А диапазон получился в розетке, которую защ... 16.11.2015, 14:29
Olexus А если применить стабилизатор с защитой от кз, что... 19.10.2020, 13:40
Гость сочувствующий Цитата(Olexus @ 19.10.2020, 13:40) А если... 19.10.2020, 21:09
Олега Таки огласите характеристики защиты стабилизатора ... 19.10.2020, 14:26
Электромонтёр Чтобы не испытывать судьбу или проводить сложные и... 19.10.2020, 20:45
Olexus У автора вопроса выбивает автомат к которому нет д... 20.10.2020, 8:16
Гость сочувствующий Цитата(Olexus @ 20.10.2020, 8:16) ... Сло... 20.10.2020, 9:04
Олега Цитата(Olexus @ 20.10.2020, 8:16) У автор... 20.10.2020, 13:28![]() ![]() ![]() |
|