![]() Подключение ОПН-0.38 в панели ЩО-70 , сечение питающего провода для ОПН-0.38 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение ОПН-0.38 в панели ЩО-70 , сечение питающего провода для ОПН-0.38 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.10.2013 Пользователь №: 36215 ![]() |
Добрый день. Собираем вводные панели ЩО-70, в них предусмотрена установка ограничителей ОПН-0.38 (устанавливаем на панели приваренные к корпусу), подскажите каким проводом запитывать ОПН-ны?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
ETI рекомендуют не менее 25мм2 по меди.
И, проводник как можно по- короче. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 15:15 |
|
![]() |