Греется кабель и автомат

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 28.4.2008, 16:32
Сообщение #1





Гости






Щит освещения запитан от ВРУ автомат 3Р 63А АВВ кабель 5*16мм в щите то же 63А , к щиту подключено 3 группы светильников, каждая группа подключена через 3Р 16А автомат кабелем 5*4мм на каждой фазе по 25шт светильников 4*18Вт. Светильники компенсированные. На вводе по каждой фазе 35А. Греется вводные автоматы 63А и вводной кабель 5*16 порядка 35С, отходящие кабеля 5*4 чуть тёплые. В чём проблема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
push
сообщение 9.9.2015, 10:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



торговый центр, освещение около 1500 шт 2х80, грелся кабель 70. Стояли ККУ, кажут косинус 0,92, вычислили что сдохли кондеры. Поменяли. Косинус поднялся до 0,98. Кабель перестал греться. Комментировать думаю излишне.
Кстати есть старенькая книжица называется звезда, треугольник, зигзаг там это хорошо описано. Именно про ЛДС что их нужно включать (распределять) в трехфазную сеть. И из опыта если в подъезде на одном этаже установлена ЛДС, а остальные накаливания очень часто перегорают лампы, лечится удалением ЛДС
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pentagon13
сообщение 10.9.2015, 7:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 28.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8429



Цитата(push @ 9.9.2015, 14:01) *
торговый центр, освещение около 1500 шт 2х80, грелся кабель 70. Стояли ККУ, кажут косинус 0,92, вычислили что сдохли кондеры. Поменяли. Косинус поднялся до 0,98. Кабель перестал греться. Комментировать думаю излишне.
Кстати есть старенькая книжица называется звезда, треугольник, зигзаг там это хорошо описано. Именно про ЛДС что их нужно включать (распределять) в трехфазную сеть. И из опыта если в подъезде на одном этаже установлена ЛДС, а остальные накаливания очень часто перегорают лампы, лечится удалением ЛДС

А если ЛДС подключены по однофазным группам, в каждой такой группе 14 светильников по 2х36Вт (примерно 1кВт на группу), таких групп 12, по группам нагрузка равномерно распределена, а ситуация схожа с той, что в этой теме описана: в раб.нулевом проводе ток около 32А, да еще в защит.нулевом проводе 10А, а по каждой фазе на щите 14...15А. Как решить проблему токов в этих проводах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 11.9.2015, 5:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Цитата(pentagon13 @ 10.9.2015, 11:42) *
А если ЛДС подключены по однофазным группам, в каждой такой группе 14 светильников по 2х36Вт (примерно 1кВт на группу), таких групп 12, по группам нагрузка равномерно распределена, а ситуация схожа с той, что в этой теме описана: в раб.нулевом проводе ток около 32А, да еще в защит.нулевом проводе 10А, а по каждой фазе на щите 14...15А. Как решить проблему токов в этих проводах?


Если речь только про освещение, то ищите косяк в оборудовании. По защитному проводнику в идеале ток не должен протекать вообще. Думаю что где то или попутали защитный и рабочий или после разделения в каком то щите объединили. Ток в нулевом больше тока в фазном только в случае отключения 1 фазы и то не в 2 раза а процентов на 30. Соответственно ищите косяки. А про нагрев методом измерения токов не поймете. Токи могут быть в норме при измерении, а греться будет. В вашем случае думаю количество светильников не очень большое и они тут не при чем. ищите в другом направлении
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pentagon13
сообщение 11.9.2015, 6:36
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 28.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8429





Да, речь только про сеть освещения.
Тоже склоняюсь к тому, что косяки где-то по монтажу, да и сам монтаж выполнен некачественно (выезжал на объект осматривал все).
А еще нашел информацию, что если в светильниках применены дешевые некачественные ПРА (в моем случае дроссели), то из-за нелинейности тока у таких потребителей может быть вызван эффект в цепи, когда токи 1-й, 3-й, 5-й гармоник, совпадающие по фазе в проводах сети, складываются в нулевом проводе сети, особенно при массовом применении однотипного оборудования.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Греется кабель и автомат   28.4.2008, 16:32
- - ВладимирР   Попробуйте подтянуть винты на вводном автомате ...   28.4.2008, 17:09
- - Гость   И у меня был такой случай – только 10 мм² – х...   28.4.2008, 19:01
|- - gubru   Цитата(Гость @ 28.4.2008, 22:01) И у меня...   17.5.2008, 23:28
- - mak   Цитата(Гость_Александр_* @ 28.4.2008, 16...   28.4.2008, 20:51
- - электроник1   попробуй прогрузи автомат кстати- где именно гре...   29.4.2008, 16:23
- - dimsanych   А кабели отходящие не греются?   30.4.2008, 23:16
- - knes   Замена АВ. поможет.   11.5.2008, 16:50
- - Гость   Я уже давно не удивляюсь, сегодня взорвался трансф...   18.5.2008, 0:32
- - SVFedorov   Хочу актуализировать тему. Всем привет, при монтаж...   19.8.2015, 15:14
- - Pantryk   Не греется только то, через что ток не течет. Како...   19.8.2015, 15:32
- - SVFedorov   Все оборудование стоит АВВ. Кабель питания ВВГнг-Л...   19.8.2015, 15:40
- - Pantryk   Ну так что вы хотите, у вас рабочий ток щита 90А, ...   19.8.2015, 15:47
- - SVFedorov   Гребенка стоит на групповых автоматах (соединяет 2...   19.8.2015, 15:51
|- - savelij®   Цитата(SVFedorov @ 19.8.2015, 15:51) ...к...   19.8.2015, 16:03
- - SVFedorov   Простите за качество фото Видно, что гребенка гре...   19.8.2015, 16:44
- - Pantryk   А в этих автоматах гребенка и кабель в разные отве...   19.8.2015, 17:11
- - SVFedorov   Греются все автоматы, клеммные зажимы и кабели, а ...   19.8.2015, 17:49
|- - Ant29   Цитата(SVFedorov @ 19.8.2015, 17:49) У пр...   19.8.2015, 18:07
|- - SVFedorov   А вводной кабель греется по всей длине, или чем бл...   20.8.2015, 11:54
- - savelij®   Там не просто греются, а почти кипят.... И по мо...   19.8.2015, 17:52
- - SVFedorov   Да мерили, смотри переписку выше. Вопрос в том, чт...   19.8.2015, 18:01
|- - savelij®   Цитата(SVFedorov @ 19.8.2015, 18:01) Да м...   19.8.2015, 18:06
- - Pantryk   Ток 37 в нуле это тоже подозрительно. Несимметрия ...   20.8.2015, 9:29
- - Pantryk   Вообще в литературе есть упоминание о том, что газ...   20.8.2015, 11:11
- - Pantryk   33 светильника по 400 Вт = 13,2 кВт (что и написан...   20.8.2015, 13:06
- - pentagon13   SVFedorov, как-то решили проблему с нагревом?   3.9.2015, 13:18
- - push   торговый центр, освещение около 1500 шт 2х80, грел...   9.9.2015, 10:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 9.9.2015, 10:01) ...И из оп...   9.9.2015, 11:31
|- - pentagon13   Цитата(push @ 9.9.2015, 14:01) торговый ц...   10.9.2015, 7:42
|- - push   Цитата(pentagon13 @ 10.9.2015, 11:42) А е...   11.9.2015, 5:59
|- - pentagon13   Да, речь только про сеть освещения. Тоже склоняюс...   11.9.2015, 6:36
- - SVFedorov   Вопрос решили методом корректировки подключений св...   9.9.2015, 11:40
|- - arakl   Цитата(SVFedorov @ 9.9.2015, 11:40) Вопро...   9.9.2015, 14:27
|- - pentagon13   Цитата(SVFedorov @ 9.9.2015, 15:40) Вопро...   10.9.2015, 5:47
- - Pantryk   Т.е. из-за пусковых токов грелось?   9.9.2015, 12:29
- - push   по поводу светильника, дело как раз не в конденсат...   10.9.2015, 7:30
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 10.9.2015, 7:30) ... дело к...   10.9.2015, 9:49
- - push   Вот это уже ближе к телу. Раз установлены дроссели...   14.9.2015, 5:56