Щит освещения запитан от ВРУ автомат 3Р 63А АВВ кабель 5*16мм в щите то же 63А , к щиту подключено 3 группы светильников, каждая группа подключена через 3Р 16А автомат кабелем 5*4мм на каждой фазе по 25шт светильников 4*18Вт. Светильники компенсированные. На вводе по каждой фазе 35А. Греется вводные автоматы 63А и вводной кабель 5*16 порядка 35С, отходящие кабеля 5*4 чуть тёплые. В чём проблема.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
торговый центр, освещение около 1500 шт 2х80, грелся кабель 70. Стояли ККУ, кажут косинус 0,92, вычислили что сдохли кондеры. Поменяли. Косинус поднялся до 0,98. Кабель перестал греться. Комментировать думаю излишне.
Кстати есть старенькая книжица называется звезда, треугольник, зигзаг там это хорошо описано. Именно про ЛДС что их нужно включать (распределять) в трехфазную сеть. И из опыта если в подъезде на одном этаже установлена ЛДС, а остальные накаливания очень часто перегорают лампы, лечится удалением ЛДС |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 8429 ![]() |
торговый центр, освещение около 1500 шт 2х80, грелся кабель 70. Стояли ККУ, кажут косинус 0,92, вычислили что сдохли кондеры. Поменяли. Косинус поднялся до 0,98. Кабель перестал греться. Комментировать думаю излишне. Кстати есть старенькая книжица называется звезда, треугольник, зигзаг там это хорошо описано. Именно про ЛДС что их нужно включать (распределять) в трехфазную сеть. И из опыта если в подъезде на одном этаже установлена ЛДС, а остальные накаливания очень часто перегорают лампы, лечится удалением ЛДС А если ЛДС подключены по однофазным группам, в каждой такой группе 14 светильников по 2х36Вт (примерно 1кВт на группу), таких групп 12, по группам нагрузка равномерно распределена, а ситуация схожа с той, что в этой теме описана: в раб.нулевом проводе ток около 32А, да еще в защит.нулевом проводе 10А, а по каждой фазе на щите 14...15А. Как решить проблему токов в этих проводах? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
А если ЛДС подключены по однофазным группам, в каждой такой группе 14 светильников по 2х36Вт (примерно 1кВт на группу), таких групп 12, по группам нагрузка равномерно распределена, а ситуация схожа с той, что в этой теме описана: в раб.нулевом проводе ток около 32А, да еще в защит.нулевом проводе 10А, а по каждой фазе на щите 14...15А. Как решить проблему токов в этих проводах? Если речь только про освещение, то ищите косяк в оборудовании. По защитному проводнику в идеале ток не должен протекать вообще. Думаю что где то или попутали защитный и рабочий или после разделения в каком то щите объединили. Ток в нулевом больше тока в фазном только в случае отключения 1 фазы и то не в 2 раза а процентов на 30. Соответственно ищите косяки. А про нагрев методом измерения токов не поймете. Токи могут быть в норме при измерении, а греться будет. В вашем случае думаю количество светильников не очень большое и они тут не при чем. ищите в другом направлении |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 8429 ![]() |
Да, речь только про сеть освещения. Тоже склоняюсь к тому, что косяки где-то по монтажу, да и сам монтаж выполнен некачественно (выезжал на объект осматривал все). А еще нашел информацию, что если в светильниках применены дешевые некачественные ПРА (в моем случае дроссели), то из-за нелинейности тока у таких потребителей может быть вызван эффект в цепи, когда токи 1-й, 3-й, 5-й гармоник, совпадающие по фазе в проводах сети, складываются в нулевом проводе сети, особенно при массовом применении однотипного оборудования.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |