сообщение 7.9.2015, 16:33
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Стабилизатор напряжения при вскрытие показал: выгоревший (полностью расплавленный) стрелочные амперметр, передвижной контакт установлен на максимуме для понижения выходного напряжения и как причина возгорания - оплавленный провод с автомата на амперметр. Оплавленный провод, многопроволочный сечением ~ 10 кв. мм. идет с двухполюсного автомата (байпас-сеть) С 25.
Вероятная причина возгорания и выхода из строя стабилизатора указываемая экспертом - скачки напряжения в питающей сети.
Вопрос: при прохождении недопустимого тока по питающему проводу с автомата на амперметр почему не сработала защита автомата?


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Энерго сбыт
сообщение 9.9.2015, 15:59
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



"Длительная работа стабилизатора в режиме пониженного входного напряжения..., происходит нагрев рабочей части обмотки автотрансформатора, искрение и износ контактных элементов. При резких изменениях входного напряжния, из-за ограниченной скорости регулирования выходного напряжения, возникают дополнительные скачки напряжения на выходе стабилизатора, что приводит к... и дополнительному нагреву силовой цепи..."
Далее суммируя весь дополнительный нагрев вывод звучит следующим образом:
"Длительная работа стабилизатора напряжения в вышеуказанном режиме привела к сильному нагреву сердечника автотрансформатора, щетно-контактной группы и контактора. Под воздействием повышенной температуры внутри корпуса стабилизатора и искрению в области контактной группы произошло расплавление пластмассовых деталей корпуса измерительных приборов, контактора и как следствие короткое замыкание проводов, приведшее к возгоранию изоляции и пожару."

Но вопрос остаётся тот же - почему не сработал автомат? и есть ли вероятность списать не некачественное исполнение защиты производителем?


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 7:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены