Уравнивание потенциала , При применении пластиковы труб |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Уравнивание потенциала , При применении пластиковы труб |
28.11.2007, 11:29
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Столкнулся с такой штукой. В жилом многоквартирном доме были заменены металлические водопроводные трубы (стояки и разводка в квартирах) на полипропиленовые. Дело, вроде, хорошее, но проблема вот в чем. Если раньше все ванны были электрически связаны с водопроводом (приварен стальной пруток 6мм между ванной и трубопроводами, а трубопроводы сварены между собой), то теперь приварить не к чему. Некоторые организации вместе с трубами прокладывают заземляющий проводник ( а некоторые и не прокладывают!), который присоединяют к стальным водопроводным трубам в подвале, но к нему опасно присоединять ванну, поскольку к нему жильцы будут заземлять свои стиральные машины (проверял через полгода - почти у всех) и в случае отрыва проводника в подвале от стальной трубы все ванны окажутся под напряжением относительно воды, льющейся из крана (вода ток-то проводит). Так как реализовать уравнивание потенциалов в данном случае? Какие будут предложения?
|
|
|
![]() |
30.11.2007, 14:37
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18388 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Поздравление всем - пьем практически минералку. На халявку, заметьте!
Во многих местах изливания на поверхность мин. вод разводы по расцветке весьма похожи на наши, внутритрубные.. |
|
|
Andrey Izh Уравнивание потенциала 28.11.2007, 11:29
AlexPetrov Первым делом можно в поиск.
http://www.electrik.or... 28.11.2007, 14:09
Andrey Izh Спасибо за ссылку. Прочитал долгую дискуссию gomed... 29.11.2007, 12:06
AlexPetrov Я тоже тогда ходил в поиск, но узаконенных нормати... 29.11.2007, 12:32
Andrey Izh Цитата(AlexPetrov @ 29.11.2007, 13:32) Я ... 29.11.2007, 15:58
Олега "Совет по установке хомутов на накидные гайки... 29.11.2007, 16:24
AlexPetrov Цитатачто же Вы сделали?Пока ничего, поскольку экс... 29.11.2007, 17:18
gomed12 Хомуты можно использовать и такие фирмы "Obbo... 29.11.2007, 17:41
Andrey Izh Цитата(gomed12 @ 29.11.2007, 17:41) Питье... 30.11.2007, 1:25
Ринат у меня дома та самая история, озадачился и системо... 30.11.2007, 9:41
Олега Ринат, Ваша система замечательна, хотя с 16мм2 Вы ... 30.11.2007, 11:27
AlexPetrov Цитата(Олега @ 30.11.2007, 17:27) ... Дум... 30.11.2007, 12:15
Олега Слово "думаю" прошу в цитатке но отрыват... 30.11.2007, 12:37
Andrey Izh Данных по одной квартире нет. По разным точкам гор... 30.11.2007, 13:23
AlexPetrov Олега, мои поздравления! 30.11.2007, 14:18
gomed12 Цитатапьем практически минералку.
На самом деле, п... 2.12.2007, 17:19
Andrey Izh Цитата(gomed12 @ 2.12.2007, 18:19) На сам... 3.12.2007, 8:54
Олега "При этом если допустить, что потенциал предс... 3.12.2007, 11:06
gomed12 Цитатаесли нет дополнительного заземлителя на ввод... 3.12.2007, 21:01
Олега Это я обозвал повторный. А Вы что подумали? 4.12.2007, 10:20
gomed12 ЦитатаЭто я обозвал повторный.
Хотите сказать ... 4.12.2007, 13:28
Олега ???У кого то может и нет. А местами встречается.
1... 4.12.2007, 15:59
gomed12 Цитата"повторный заземлитель" это и есть... 4.12.2007, 18:30
Олега Я так и думал, что у Вас появится непреодолимое же... 4.12.2007, 18:56
donvovchik в листе общих данных всегда пишу заземлить коммуни... 4.12.2007, 22:36
gomed12 Цитатачто Вам мешает (по существу) назвать его заз... 4.12.2007, 23:54
Олега "без токоотвода (заземляющих проводников), за... 5.12.2007, 13:13
Олега Ну посмотрел.. Для чего все эти ссылки были? Пробл... 5.12.2007, 13:53
gomed12 Продолжим обсуждение.
Ссылку давал, чтобы Вы понял... 8.12.2007, 23:06
Олега "А как Вы назовете не используемый, закопанны... 9.12.2007, 1:52
gomed12 Цитатаэто определение не мое личное, дается без за... 9.12.2007, 13:13
Олега Возвращаться так далеко некрасиво, я уже поправлял... 9.12.2007, 18:19
gomed12 Да, забыл дополнить
Цитатабез токоотвода (заземляю... 9.12.2007, 22:29
Олега "Да, забыл дополнить"
"Вот такой бу... 10.12.2007, 10:25
gomed12 ЦитатаА заземлитель кучей не является.
Говорю о Ва... 10.12.2007, 15:04
Олега "Говорю о Вашем заземлителе, который как бы з... 10.12.2007, 16:04
gomed12 ЦитатаДва последних предложения - что-то не очень ... 10.12.2007, 16:45
Олега Чтоб не листать, приведу исходник:
" "Пр... 10.12.2007, 17:45
gomed12 ЦитатаП/п обкладка это и не обкладка совсем - обкл... 10.12.2007, 22:14
Andrey Izh Уважаемые господа-товарищи Олега и gomed12! Из... 11.12.2007, 0:17
Олега Уважаемый Andrey Izh
Под всем, о чем Вы писали, я ... 11.12.2007, 10:55![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 1:04 |
|
|
|
|