![]() Греется кабель и автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Греется кабель и автомат |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Щит освещения запитан от ВРУ автомат 3Р 63А АВВ кабель 5*16мм в щите то же 63А , к щиту подключено 3 группы светильников, каждая группа подключена через 3Р 16А автомат кабелем 5*4мм на каждой фазе по 25шт светильников 4*18Вт. Светильники компенсированные. На вводе по каждой фазе 35А. Греется вводные автоматы 63А и вводной кабель 5*16 порядка 35С, отходящие кабеля 5*4 чуть тёплые. В чём проблема.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А в этих автоматах гребенка и кабель в разные отверстия зажимаются? Видно что та часть, к которой провод подходит греется сильнее. Оно конечно и правильно, там же ток общий, но может в этом месте контакт не очень хороший.
Поповоду гармоник - тут они вообще не при чем, т.к. в таком случае грелся бы ноль. А те автоматы, что рядом но с белыми гребенками, они тоже греются? или греются только именно эти синие? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 6:30 |
|
![]() |