Существуют ли контакторы с задержкой на переключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Существуют ли контакторы с задержкой на переключение |
19.11.2007, 12:35
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Уважаемые коллеги! Подскажите если кто сталкивался. Проблема такая:
необходимо установить АВР, но условия интересные. В нормальном положении катушки должны быть обесточены, питание осущ-ся от основного фидера. После пропадания "U" на основном, ч/з реле контроля происходит срабатывание контактора и подключается резервное питание(можно еще задержку на несколько секунд ввести). Дальше самое интересное: при появлении питания на основном фидере контактор должен отключить резерв и ч/з время задержки включится основное питание, но при этом контактор на включение использовать нельзя. Существуют ли такие контакторы, которые 2х позиционные, но при переключении (в норм. сост.) должна быть задержка на включение НЗ контактов(силовых) причем включение то производится не плавно а толчком, какие либо механические пневмо или гидро тормоза не пойдут, они плавно отпускают. Может что-то переключающее на 3 положения где "Uупр." воздействует только некоторое время. Интересует только силовая часть, с управлением разберусь. Заранее спасибо. |
|
|
![]() |
26.11.2007, 11:30
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Пусть контактор остаётса под напряжением, он на это расчитан, а АВР нужно делать по стандартному принципу работы- нет напряжения на шинах, на источнике питания и отключён второй контактор, три условия для включения секционного контактора. Потому как при повреждении на шынах вы рискуете подать напряжение с второй секции на КЗ первой и всё обесточить. Или у Вас всего два контактора и одна секция шын? Также можно поискать выключатели типа АВМ, или из серии ВА, но они идут на 1000 и более ампер и соят...
|
|
|
push Существуют ли контакторы с задержкой на переключение 19.11.2007, 12:35
SergAn ЦитатаСуществуют ли такие контакторы, которые 2х п... 19.11.2007, 13:45
push Я, думаю, Вы не правильно поняли. С автоматикой во... 19.11.2007, 14:10
gomed12 Может АВ с эл. приводом?
Как раз и выдержка времен... 19.11.2007, 20:37
Brender Может проще поставить механическую блокировку межд... 20.11.2007, 15:52
Ziper Таких хитрых контакторов не встречал. Вроде как ни... 21.11.2007, 0:50
funt Цитата(push @ 19.11.2007, 15:35) Уважаемы... 21.11.2007, 9:15
push Спасибо всем за участие. Требование, точнее просьб... 23.11.2007, 10:29
sanitar Использовать приставки ПВЛ http://www.lekkont.com.... 25.11.2007, 17:30
Anatoli Какой ток нужно комутировать? 25.11.2007, 21:49
push Токи несколько десятков кВА (в данном случае 20-30... 26.11.2007, 6:08
SergAn Г-н push !
В свое время при выборе вакуумных к... 26.11.2007, 15:40![]() ![]() ![]() |
|