![]() Выбивает диф автомат, при подключении земли в квартире. , Утечка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбивает диф автомат, при подключении земли в квартире. , Утечка |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.7.2015 Пользователь №: 46227 ![]() |
Добрый день, подскажите в чем может быть причина срабатывания диф автомата в квартире, линия новая, с распред коробкой на 3 гр.розеток. Розетки подключил, начал подключать к входящей линии через диф автомат, подключил рабочий ноль через шину, после этого при подключении земли к корпусу щитка выбило автомат. Фазу даже не трогал. Выбивает именно при рабочем нуле и земле. Заметил искру на проводе земли при соприкосновении с щитком, прямо перед выбиванием автомата.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Начните сначала. Где взяли рабочий ноль, откуда собственно само РЕ родом. Встречался с разными казусами, попадались умники которые и в розетке перемычки ставили между РЕ и нолем. Бывало после УЗО на розетку тянули ноль с другой группы. Господи да чего только не попадалось и кого. Поэтому я вам пытаюсь втолковать что мне (или нам на форуме) нужно знать как оно у вас сделано. Вы мне толкуете что там все просто. Но помилуйте уважаемый какого черта ваша простота не работает как надо? А так да я согласен там все просто и у меня с такими подключениями никаких проблем не бывает. ПОТОМУ ЧТО ТАМ ВСЕ ПРОСТО.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |