УЗО не срабатывает при замыкании на воду , УЗО, проверка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО не срабатывает при замыкании на воду , УЗО, проверка |
19.7.2015, 17:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.7.2015 Пользователь №: 46179 |
Квартира в советской панельке. Система TN-C. Т.е., без предусмотренного заземления. В квартире - кап. ремонт, полная замена проводки, 3-х жильная. Ввод в квартиру от счетчика - три линии: верхний свет, розетки, отдельно - розетки, и отдельно линия для стиралки и бойлера. Только она идет с УЗО. УЗО 25 А, 30 мА ток утечки. УЗО подключал от фазы и нуля после счетчика, после УЗО - однополюсный отсекающий автомат на фазу, для защиты самого УЗО, нуль после УЗО- сразу на линию нагрузки.
Рабочий ноль - заведен, как обычно на щиток. Кстати, заземление (желто-зеленый) по совету электрика пока не подключал на щиток. Тестируем. Кнопка тест - срабатывает. Проверяю нагрузкой, обычной лампочкой накаливания 100 Вт (значит сила тока в цепи будет 100/220=0.45 А - намного выше 30 мА), подключая ее к фазе после УЗО и нулю на щиток (т.е., ноль до УЗО, имитируем утечку тока) - срабатывает. То же, лампочка накаливания 20 Вт (20/220=0.09 А - выше 30 мА) - срабатывает. Подключаю маленький радиоприемник, на минимальной громкости, не могу измерить его потребляемую силу тока (на тестере нет функции измерения силы переменного тока), но думаю, что намного меньше 30мА (1-2 Вт, т.е. 2/220 = 9мА максимум), все равно срабатывает. Далее. Дай, думаю, сымитирую пробой фазы через ТЭНы на воду в бойлере или стиралке. По идее при этом должна происходить утечка тока через проводник - воду, на землю, и срабатывать УЗО. Понимаю, что напрямую, проводом, этого делать нельзя, т.к. большой ток пойдет (более смертельно опасного 100мА), может сильно ударить соседей по стояку. Чтобы в цепи была малая и безопасная сила тока, подключаю также приемник (один провод - фаза в розетку, второй - на МГНОВЕНИЕ под воду из крана) - не срабатывает на максимальной громкости. То же - с лампочкой 20Вт. 100Вт проверять уже не рискнул. Вопрос - почему? Неужели у воды, которая идет по стояку с подвала (земли) до моего девятого этажа настолько высокое сопротивление, которое уменьшает силу тока менее 30мА для УЗО? Да, стояк местами заменен на пластик, так что ток течет только по воде. И вопрос: а как тогда сработает УЗО, если будет пробой на ТЭНе? |
|
|
![]() |
20.7.2015, 18:51
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата А что у нас применялось и сейчас применяется в старом жилом фонде? а нет этому названия в современных НД, но то что требованиям TN-C не удовлетворяет - факт
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
20.7.2015, 19:07
Сообщение
#3
|
|
Гости |
а нет этому названия в современных НД, но то что требованиям TN-C не удовлетворяет - факт А это чем не удовлетворяет: ПУЭ, "1.7.3. ... система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);... "? |
|
|
injener111 УЗО не срабатывает при замыкании на воду 19.7.2015, 17:41
Гость сочувствующий Цитата(injener111 @ 19.7.2015, 17:41) ...... 19.7.2015, 17:54
injener111 Номинал такой же - 25А. Хотя, читал, номинал долже... 19.7.2015, 18:11
Гость сочуствующий Цитата(injener111 @ 19.7.2015, 18:11) ...... 19.7.2015, 18:55
rosck Скорее всего ток течёт через пластиковые трубы и э... 19.7.2015, 19:23
injener111 Да, я так примерно и представлял. Трубы стояка мес... 19.7.2015, 22:14
шахтер Неоднократно встречал такую информацию что если дв... 20.7.2015, 6:29
FRAER Чистая вода является диэлектриком, хотя я сомневаю... 20.7.2015, 8:13
шахтер Цитата(FRAER @ 20.7.2015, 9:13) Чистая во... 20.7.2015, 13:43
с2н5он вернее сказать дистилированная 20.7.2015, 11:56
FRAER шахтер, а потом в этот же стакан щепотку соли кину... 20.7.2015, 15:03
шахтер Цитата(FRAER @ 20.7.2015, 15:03) шахтер, ... 20.7.2015, 19:03
Shura_with_KINEF Система защиты TN-C не приговор. Кто мешает её в к... 20.7.2015, 15:32
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.7.2015, 15:3... 20.7.2015, 15:51

Shura_with_KINEF Разделение PEN может произведено где угодно, в люб... 20.7.2015, 16:12
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.7.2015, 15:3... 20.7.2015, 16:04
FRAER Чтобы применить TN-C-S нужно иметь полноценную TN-... 20.7.2015, 16:39
Гость сочувствующий Цитата(FRAER @ 20.7.2015, 16:39) ...а у Т... 20.7.2015, 17:36
razread Цитата(injener111 @ 19.7.2015, 17:41) И в... 20.7.2015, 19:00
injener111 Цитата(razread @ 20.7.2015, 19:00) П.С. И... 20.7.2015, 23:02
шахтер razread, Интересно на какую глубину автор вопроса ... 20.7.2015, 19:09
razread Цитата(шахтер @ 20.7.2015, 19:09) razread... 20.7.2015, 19:21
FRAER ЦитатаА это чем не удовлетворяет: ПУЭ, "1.7.3... 20.7.2015, 19:14
Shura_with_KINEF Нет, надо желтозелёный проводник посадить на PEN-ш... 21.7.2015, 0:05![]() ![]() ![]() |
|