Непонятное поведение автоматов при КЗ , Провел проводку. Пайка. Нет разрывов. При кз автомат сраб. с задержкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Непонятное поведение автоматов при КЗ , Провел проводку. Пайка. Нет разрывов. При кз автомат сраб. с задержкой |
23.6.2015, 18:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.6.2015 Пользователь №: 45863 |
Привет всем. Провел в доме, котором сделали пристройку и полностью обделываем по новому, проводку. Цельный провод(4мм^2) по всем комнатам без скруток. От него выводил провода(2,5мм^2) на розетки и свет. Места соединения обработал пайкой и обмотал изолентой, думаю в них проблем 100% нет так как делал качественно. После того как все ответвления сделал решил проверить проводку на к.з. в точке "9"(рис.) p.s. еще до того как начали устанавливать гипсокартон и не было на стенках установлено металлических профилей для гипсокартона. при коротком замыкании автоматы(25 ампер) на счетчике не захотели срабатывать моментально. (задержка 1-2 сек) списал на то что они были изношены. Началась сессия забыл про эту проводку. По окончании сессии прикупил мультитестер и новые автоматы и захотел выяснить в чем проблема. Но уже были установлены профили а на них закреплен гипсокартон(что очень сильно мещает в поисках проблем).
Так вот. Решил тестером проверить сопротивление проводки(соединил концы выходящие на автоматы(счетчик) и замерил сопротивление в точке 9. Оно было равно 1-1.2 Ома что примерно соответствует норме. (90м*0.043(Ом*мм^2)/м)/4мм^2=0,96Ом Замерил напряжение на автоматах - 210 В. А при подключении проводки в точке 9 так же 210 В. При к.з. явно должен был ток в цепи превысить 200 А. за доли секунды, так что автоматы должны были сразу сработать. Я сделал следующее. В точках где производил к.з. я устанавливал автомат(новый который купил. на 25 ампер IEK однополюсный). И замыкал цепь им. И в точках 1,2,3,4 - автоматы на счетчике и автомат которым производил к.з. срабатывали моментально. Даже искрения не было. Но в точках 5,6,7,8,9 при к.з. автомат начинал жужать, появлялось мелкое искрение и через 1,5-2 сек выбивался какой то 1 автомат. (на счетчике или которым проводил к.з.) В точке 5 - как раз и можно назвать точкой начала неполадки. Так как в ней автоматы срабатывали то моментально, то с задержкой. Сопротивление в данной точке от счетчика 0,5-0,6 Ома так-же думаю в норме. ![]() Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема и как ее решить |
|
|
![]() |
24.6.2015, 9:14
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Rathephone, а из каких соображений вообще было принято решение делать такую мудреную разводку? Нельзя было по человечески поставить за счетчиком пару-тройку автоматов и от них проложить ветви. Зачем весь вот этот лабиринт Минотавра городить? С кем-то советовались по схеме проводки?
Попался такой красивый рисунок по разводки сети. Сообщение отредактировал DANTIST - 24.6.2015, 12:39 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
|
|
Rathephone Непонятное поведение автоматов при КЗ 23.6.2015, 18:27
FRAER ЦитатаПри к.з. явно должен был ток в цепи превысит... 23.6.2015, 18:36
Гость сочувствующий Цитата(Rathephone @ 23.6.2015, 18:27) ...... 23.6.2015, 19:34
DANTIST Цитата(Rathephone @ 23.6.2015, 15:27) ...... 23.6.2015, 20:19
S-cream Блин, да откуда вы берётесь, "проверяльщики-к... 23.6.2015, 21:07
Ixtim Цитата(S-cream @ 23.6.2015, 21:07) Б... 25.6.2015, 12:25
savelij® Цитата(Ixtim @ 25.6.2015, 12:25) ТС делал... 25.6.2015, 12:42
Rathephone Цитата(FRAER @ 23.6.2015, 18:36) кто сказ... 24.6.2015, 0:45
Sinus ЦитатаДа и по сути если учитывать всю цепь в любом... 24.6.2015, 1:03
Shura_with_KINEF Расчет и измерения неверны с самого начала:
1. Уде... 24.6.2015, 8:08![]() ![]() ![]() |
|