"Параллельное включение трансформаторов применяют и в более сложных случаях, например, когда сеть низшего напряжения (осветительная) имеет большую протяженность. Такую сеть питают несколькими трансформаторами в различных местах, что уменьшает падение напряжения в линии и дает возможность применять провода меньшего сечения для устройства такой линии"
Кто сталкивался с такими линиями, в чем особенности реализации таких схем? Сообщение отредактировал Student_007 - 9.6.2015, 8:39 |
|
|
![]() |
10.6.2015, 0:49
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата В чем конкретно ? Обеспечение одновременности срабатывания пускателей на всех источниках э.э. Ну и человеческий фактор. Оператор АСУНО должен помнить что освещение ул. Пупыря (3км) питается одновременно от N шт. трансформаторов. Еще вспомнил подводный камень. Учет электроэнергии. Был случай. (не совсем проверенная версия) Линия освещения питалась от 3-х трансов. Трансы "общественные", тоесть там и освещение улиц, и жилые дома, и гаражи какие то прочие потребители. Так вот, по вечерам один из трансов оказывался перегружен, и по линии освещения потекли всякие токи-перетоки. Счетчики все это усердно считали. Плюс, ощутимо грелся один участок трассы освещения. Вышли из ситуации - отделением участков друг от друга, все встало на свои места. (ипользовали мачтовые разъединители) Отсюда напрашивается вывод: В параллельную работу желательно ставить трансформаторы специально заточенные под освещение. Но это фантастика. В реальности, на стадии проектирования, нужно получить информацию о загруженности трансов. Ну и конечно схемы подключения обмоток трансформатора должны быть одинаковые. Цитата А так не видя схемы , трудно говорить что то конкретно ИМХО тут полтора варианта: - улица, например 5 км, через примерно каждые 600-900 метров освещение подключено к ТП - две ТП, от них две линии освещения по 600-900 метров, линии идут навстречу друг другу и соединяются. ps 5 км, 600-900 метров взял с потолка. |
|
|
Student_007 Параллельная работа трансформаторов 9.6.2015, 8:37
Sinus Сложно посчитать/угадать и даже измерить токи КЗ.
... 9.6.2015, 9:10
moshkarow Цитата(Sinus @ 9.6.2015, 9:10) Возникают ... 9.6.2015, 10:15
moshkarow Цитата(Sinus @ 10.6.2015, 1:49) .
ИМХО... 10.6.2015, 9:53
Roman D Цитата(Sinus @ 10.6.2015, 0:49) улица, на... 11.6.2015, 21:31
Гость сочувствующий Интересно стало, а зачем параллелить ТП? Нельзя ли... 10.6.2015, 5:40
Sinus ЦитатаЯвляется ли в таком случае работа трансформа... 11.6.2015, 6:52
Sinus Думаю, что запросто может получиться, что ток К.З.... 12.6.2015, 4:39![]() ![]() ![]() |
|