Привет коллеги!
Подскажите существует в природе схема одновременного использования АВР (авт. включение резервного насоса (не путать с АВР на подстанции)) и БАПВ (блок автоматического повторного включения). Так чтобы при посадке напряжения основной насос включился от БАПВ или резервный от АВР, а не оба одновременно. P.S. Наши проектировщики говорят, что такое не практикуется (ставят либо БАПВ либо АВР), но при этом немогут сослаться не на один нормативный документ. А меня обязали, в приказном порядке, установить на все основные насосы БАПВ, хотя их схемы выполнены уже с АВР (и даже некоторые из них имеют реле времени выполняющие частично функцию БАПВ). Спасибо. |
|
|
![]() |
19.11.2007, 11:46
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Чтобы долго голову не ломать проще сделать типовую схему включения (некоторое время поразмышлять придется) - оба ввода заводятся на шкаф АВР как обычно делается. При пропадании основного питания включается резервное, а приоритет насосов устанавливается последующей схемой, в которой предусмотрен ручной перевод "основной - резервный". Обычно они периодически переключаются персоналом, а если еще насосы глубинные то в обязательном порядке. Я думаю, родить схему не так уж и сложно. Естественно придется делать демонтаж-монтаж. Ну если уж совсем не хочется голову напрягать пишите(push72@mail.ru).
|
|
|
kraft АВР и БАПВ обновременно 16.11.2007, 17:39
Anatoli АВР как правило для шин, и работает при исчезновен... 17.11.2007, 1:24
kraft Цитата(Anatoli @ 17.11.2007, 0:24) АВР ка... 18.11.2007, 3:16
Anatoli К примеру на ПС чтобы запустилса АВР должны быть с... 18.11.2007, 11:34
kraft Цитата(Anatoli @ 18.11.2007, 10:34) К при... 18.11.2007, 20:09
gomed12 Цитатасхема одновременного использования АВР (авт.... 18.11.2007, 21:22
kraft [quote name='gomed12' date='18.11.2007... 19.11.2007, 1:44
gomed12 ЦитатаМожет выкинуть весь этот старый хлам и поста... 21.11.2007, 12:08
kraft [quote name='gomed12' date='21.11.2007... 21.11.2007, 23:54![]() ![]() ![]() |
|