Привет коллеги!
Подскажите существует в природе схема одновременного использования АВР (авт. включение резервного насоса (не путать с АВР на подстанции)) и БАПВ (блок автоматического повторного включения). Так чтобы при посадке напряжения основной насос включился от БАПВ или резервный от АВР, а не оба одновременно. P.S. Наши проектировщики говорят, что такое не практикуется (ставят либо БАПВ либо АВР), но при этом немогут сослаться не на один нормативный документ. А меня обязали, в приказном порядке, установить на все основные насосы БАПВ, хотя их схемы выполнены уже с АВР (и даже некоторые из них имеют реле времени выполняющие частично функцию БАПВ). Спасибо. |
|
|
![]() |
18.11.2007, 21:22
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8066 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата схема одновременного использования АВР (авт. включение резервного насоса) и БАПВ (блок автоматического повторного включения). Чтобы произошло автоматическое повторное включение БАПВ, необходимо, чтобы на блок поступал сигнал от контролируемого параметра, должна быть обратная связь по давлению, потоку (да-нет) воды и т.д. Цитата чтобы при посадке напряжения основной насос включился от БАПВ От снижения (исчезновения) напряжения в сети необходимо реле напряжения, которое отключает пускатель основного насоса и включает резервный насос от другого ввода (авт. выключателя). Чтобы они одновременно не включались нужны взаимные блокировки между пускателями этих насосов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
kraft АВР и БАПВ обновременно 16.11.2007, 17:39
Anatoli АВР как правило для шин, и работает при исчезновен... 17.11.2007, 1:24
kraft Цитата(Anatoli @ 17.11.2007, 0:24) АВР ка... 18.11.2007, 3:16
Anatoli К примеру на ПС чтобы запустилса АВР должны быть с... 18.11.2007, 11:34
kraft Цитата(Anatoli @ 18.11.2007, 10:34) К при... 18.11.2007, 20:09
kraft [quote name='gomed12' date='18.11.2007... 19.11.2007, 1:44
push Чтобы долго голову не ломать проще сделать типовую... 19.11.2007, 11:46
gomed12 ЦитатаМожет выкинуть весь этот старый хлам и поста... 21.11.2007, 12:08
kraft [quote name='gomed12' date='21.11.2007... 21.11.2007, 23:54![]() ![]() ![]() |
|