Выбор трансформатора для пуска двигателя. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор трансформатора для пуска двигателя. |
| Гость_sinet_* |
25.5.2015, 17:29
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день. Нужно выбрать трансформатор для пуска двигателя.
Ситуация такая. От линии 10 кВ питается несколько нефтяных скважин, на самой удаленной из них запускается двигатель который приводит в действие насос. Данные по двигателю: Pн=30 кВт Uн=0,38 В I=56 А cos fi=0,87 Кратность пускового тока 5 Данные по линии: Длина 2,49 км Провод АС 95 ro=0,301 x0=0,421 Условие пуска это напряжение на шинах в момент пуска = 0,8Uном Мне сказали нужно просчитать потери в линии и потери в трансформаторе, но никак не могу это все связать, прошу подсказать правильный порядок расчета и формулы, а то совсем запутался( |
|
|
![]() |
25.5.2015, 20:57
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Пусковой ток двигателя 5х56А=280А (или 184,8кВА).
Т.е. трансформатор при пуске двигателя должен выдать 184,8кВА. Подходит трансформатор 200кВА. Если взять 160кВА, у него будет кратковременная перегрузка 15,5%. (В аварийных случаях допускают кратковременную перегрузку трансформаторов сверх номинальной, которая сопровождается повышенным износом изоляции обмоток и снижением срока службы трансформаторов). |
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
26.5.2015, 10:02
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Пусковой ток двигателя 5х56А=280А (или 184,8кВА). Т.е. трансформатор при пуске двигателя должен выдать 184,8кВА. Подходит трансформатор 200кВА. Если взять 160кВА, у него будет кратковременная перегрузка 15,5%. (В аварийных случаях допускают кратковременную перегрузку трансформаторов сверх номинальной, которая сопровождается повышенным износом изоляции обмоток и снижением срока службы трансформаторов). Интересная логика, значит чтобы включить двигатель на 315 кВт потребуется транс 2500 кВА? |
|
|
26.5.2015, 10:20
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
|
|
|
sinet Выбор трансформатора для пуска двигателя. 25.5.2015, 17:29
Igor Kolomio Трансформатор 10/0,4кВ ставите как можно ближе к д... 25.5.2015, 18:39
sinet Цитата(Igor Kolomio @ 25.5.2015, 18:39) Т... 25.5.2015, 19:35
шахтер Цитата(Igor Kolomio @ 25.5.2015, 21:57) П... 29.5.2015, 6:52
moshkarow Сибикин, Ю. Д.
Справочник молодого рабочего по экс... 25.5.2015, 21:35
Igor Kolomio Допустимые кратковременные перегрузки трансформато... 29.5.2015, 22:50
moshkarow Цитата(sinet @ 25.5.2015, 17:29) выбрать ... 30.5.2015, 7:40
Igor Kolomio Я конечно могу ошибаться, но блок трансформатор-дв... 3.6.2015, 0:09
moshkarow непонятно . Подробнее 3.6.2015, 7:55
Igor Kolomio http://bd.patent.su/2354000-2354999/pat/se...ervle... 3.6.2015, 9:01
moshkarow Расчет мощности и выбор силовых трансформаторов
h... 3.6.2015, 9:47
Igor Kolomio Из примеров непонятно как учитываются пусковые ток... 3.6.2015, 13:09
moshkarow Пусковой период длится 15 секунд . Вы серьезно п... 3.6.2015, 14:56
Igor Kolomio Считаю что даже кратковременная перегрузка отрицат... 3.6.2015, 16:20
moshkarow Пусковой ток двигателя 5х56А=280А (или 184,8кВА).
... 3.6.2015, 16:57
Igor Kolomio Moshkarow, вместо того чтобы обосновать свое мнени... 3.6.2015, 22:48
moshkarow http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....52535... 4.6.2015, 7:10
Igor Kolomio Цитата(moshkarow @ 4.6.2015, 7:10) Самоза... 4.6.2015, 14:13
Pantryk Сокращение срока службы связано с увеличением темп... 4.6.2015, 14:25
Igor Kolomio Цитата(Pantryk @ 4.6.2015, 14:25) ... Про... 4.6.2015, 14:37
moshkarow Цитата(Igor Kolomio @ 4.6.2015, 15:37) Пр... 4.6.2015, 15:32
Igor Kolomio Цитата(moshkarow @ 4.6.2015, 15:32) есть ... 4.6.2015, 17:49
moshkarow Цитата(Igor Kolomio @ 4.6.2015, 17:49) Я ... 4.6.2015, 20:06
Igor Kolomio Я имел ввиду програмку, которая считает падение на... 4.6.2015, 21:56
Pantryk Программа "Растр" для расчета режима сет... 8.6.2015, 16:44![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 16:01 |
|
|
|
|