Ситуация такая:
имеется многоэтажное здание, внизу в пристройке(является частью здания) находится ТП 6 и 10 х0,4 на 4-м этаже в зале серверной установлен щит с 2-мя автоматами, щит запитан 2-ма кабелями ВВГнг 5х35 с одной стойки в ТП, длина кабеля 100метров каждый, нагрузка реальная порядка 60-80 А, подключается оборудование серверной и ИБП, освещение и силовое по зданию запитаны от ВРУ здания Вопрос: является ли данный щит ВУ(ВРУ) и есть ли необходимость соединения N и PE в данном щите, насколько критична длина КЛ В ПУЭ 1.7.61 и 7.1.87 только рекомендуется Надеюсь на ответ |
|
|
![]() |
15.11.2007, 13:34
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Спасибо всем.
Данную линию подключили без перемычки, появился еще один аргумент против-требование ГОСТа. Замерил потенциал-без нагрузки 0,5 В, с нагрузкой порядка 10 кВт уже 0,8-0,9 В, а что будет при полной нагрузке и токах до 100 А? Ну да ладно, я предупредил, а дальше пусть ответственные лица голову ломают. |
|
|
15.11.2007, 13:58
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7911 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Замерил потенциал-без нагрузки 0,5 В, с нагрузкой порядка 10 кВт уже 0,8-0,9 В, а что будет при полной нагрузке и токах до 100 А? push это нормальная ситуация. Рабочий ноль по отношению к защитному может иметь потенциал. Ведь при несимметричных нагрузках по N течет ток, а на РЕ по отношению к настоящей земле должен иметь нулевой потенциал. Вообще, чтобы не было сомнений, руководствуйтесь ГОСТ Р 50571-21-2000. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
push Кто знает ПУЭ больше чем на отлично, подскажите 14.11.2007, 13:40
Andrey Izh Судя по тому, что Вы описали, у Вас ВРУ. Необходим... 14.11.2007, 14:43
gomed12 ЦитатаПросто, если проводники N и РЕ не объединить... 14.11.2007, 19:22
donvovchik у меня вот какой вопрос возник.......(что- то подо... 14.11.2007, 20:55
push Большое спасибо за соображения. Из всего вышеизлож... 15.11.2007, 6:12
Andrey Izh Хотя и автор закрыл свою тему, я не совсем согласе... 15.11.2007, 9:48
gomed12 Для push
1.7.120. Если здание имеет несколько обос... 15.11.2007, 10:19
kraft Цитата(gomed12 @ 15.11.2007, 12:58) push ... 15.11.2007, 23:55
Andrey Izh Но все-таки, как же п.1.7.61. ПУЭ? Короче, без бут... 21.11.2007, 1:30
Andrey Izh Да, забыл, вопрос push и gomed12.
Какое тогда буде... 21.11.2007, 1:38
gomed12 Цитатамежду рабочим и защитным нулем иногда кратко... 21.11.2007, 2:21
Andrey Izh Всё понял!!! Спасибо за конструктивный... 21.11.2007, 8:28![]() ![]() ![]() |
|