Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подскажите как погасить "наводку" в кабеле

Андрей Васильеви...
сообщение 16.5.2015, 19:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.5.2015
Из: Омск
Пользователь №: 45433



День добрый всем. Столкнулся с такой проблемой. В схему управления запуском эл.двигателя по производственным надобностям смонтировал прибор само запуска двигателя. Но изо большого количества кабелей в лотке происходит наводка напряжения фазных линиях. и прибор думает что эл.двигатель включён. чем выдаёт ошибки. Пребывал использовать простейшую RS цепочку но сопротивления перегорают. Так как номиналы точно не знаю. Может кто подскажет как убрать наводящие напряжение. достигает 140вольт. Заранее всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 18.5.2015, 12:30
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А где вы измеряете напряжение которое остается? Если на катушке контактора, то это возможно со схемы прибора самозапуска, т.к. в выключенном состоянии "фаза" катушки контактора отсоединена от сети и там никакой наведенки быть не может. Либо это нормальное состояние прибора контроля и он таким способом мониторит состояние пускателя и кнопок, либо это дефект в приборе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Андрей Васильевич   Подскажите как погасить "наводку" в кабеле   16.5.2015, 19:23
- - Костян челябинский   Перевожу. В сложную схему вкорячил неизвестную вам...   16.5.2015, 19:53
- - slavapril   Действительно, данных - ноль. Но если принять за и...   16.5.2015, 22:38
- - Андрей Васильевич   Рассказываю проще. Фаза питания пускателя. При отк...   17.5.2015, 10:03
- - Student_007   Мысля дурная пришла. Параллельно пускателю нагрузк...   17.5.2015, 10:15
- - moshkarow   Если двигатель был нормально, отключен кнопкой ...   17.5.2015, 10:56
- - с2н5он   как уже было написано - экран примените   17.5.2015, 10:58
- - Pantryk   А где вы измеряете напряжение которое остается? Ес...   18.5.2015, 12:30
- - Андрей Васильевич   И паспорт читали и принцип работы знаем. сделать э...   18.5.2015, 16:45
- - ez81   Экран не поможет а может усугубить положение,конде...   18.5.2015, 17:46
- - Гость   1. Нагрузить сеть лампочкой, как тут говорили (для...   27.5.2015, 16:23
- - сергей_абрамов   Экранированный надо использовать , родин раз пробл...   18.6.2015, 23:47
- - rosck   Если у Вас сигнал на прибор подается по принципу п...   20.6.2015, 5:40