![]() Подскажите как погасить "наводку" в кабеле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подскажите как погасить "наводку" в кабеле |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.5.2015 Из: Омск Пользователь №: 45433 ![]() |
День добрый всем. Столкнулся с такой проблемой. В схему управления запуском эл.двигателя по производственным надобностям смонтировал прибор само запуска двигателя. Но изо большого количества кабелей в лотке происходит наводка напряжения фазных линиях. и прибор думает что эл.двигатель включён. чем выдаёт ошибки. Пребывал использовать простейшую RS цепочку но сопротивления перегорают. Так как номиналы точно не знаю. Может кто подскажет как убрать наводящие напряжение. достигает 140вольт. Заранее всем спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А где вы измеряете напряжение которое остается? Если на катушке контактора, то это возможно со схемы прибора самозапуска, т.к. в выключенном состоянии "фаза" катушки контактора отсоединена от сети и там никакой наведенки быть не может. Либо это нормальное состояние прибора контроля и он таким способом мониторит состояние пускателя и кнопок, либо это дефект в приборе.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 3:21 |
|
![]() |