Необходимо соединить пять медных проводов сечением 2.5 мм2 и один 6 мм2. Колпачки красные (6) весьма впритык, а следующие ( 8 ) велики. В связи с этим возникает вопрос, каким образом можно правильно соединить проводники? Сообщение отредактировал Gennadiy.VLD - 4.5.2015, 8:57 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Gennadiy.VLD, шину с винтовыми зажимами ("нулевая шина" их называют) ставьте и все (как на первой картинке у moshkarow)
только вот вкрадываются сомнения в потребности соединения 6 кв.мм и 2,5... пахнет колхозничеством Сообщение отредактировал FRAER - 4.5.2015, 15:10 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |