Гость_Гость_Леонид_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
В доме установлены автоматы однофазные, фаза подходит к ним. "Нулевые" провода посажены на дин рейку. Есть заземление.
Итак вопрос меняли розетку, автоматы отключали конечно же. При этом от одного из проводов всё равно било током!! До этого розетка работала! проблем ни до ни после не было. (меняли ординарн. на двойную). В чем проблема? как такое может быть? остатки заряда в конденсаторах и т.п. исключаются, т.к. была подключена нагрузка параллельно |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
был у меня случай когда меня от желтозелёного током било, хотя автомат выключен, в итоге, все земли в щитке сошлись на шине но к нулю не подключены, контура заземления так же нету, как оказалась одна из фаз пробила на корпус проточного (трёх фазного) водонагревателя, после этого всегда делаю перемычку между нулём и землёй в щите.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
все земли в щитке сошлись на шине но к нулю не подключены, контура заземления так же нету приходит 4 провода, земли изначально не было, земля планировалась потом когда нибудь. думаю Вы меня поняли почему я так делаю если есть 4 или 2 провода. если изначально приходит 5 или 3 (то есть земля в комплекте) то делается всё согласно проекту либо ПУЭ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |