Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор защита

FAZA13
сообщение 7.11.2007, 18:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 12.7.2007
Пользователь №: 8972



Добрый день! Господа подскажите, пожалуйста, какой автомат защиты применить на двигатель мощностью 2,2 кВт на ток 4.6 А. Если учитывать тот факт что при запуски ток возрастает. И как к нему подобрать пускатели. За ранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
scasi
сообщение 8.11.2007, 6:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Если пуски не частые то я думаю не надо пускатель, если конечно не предусмотренно дистанционное управление этим двигателем с какого то удаленного места. Если хочешь включать его из соседнего помещения, то тогда ставь пускатель, а если двигатель у тебя большую часть времени в работе и не надо иметь возможность экстренного отключения то тогда пускатель не нужен...