Добрый день! Господа подскажите, пожалуйста, какой автомат защиты применить на двигатель мощностью 2,2 кВт на ток 4.6 А. Если учитывать тот факт что при запуски ток возрастает. И как к нему подобрать пускатели. За ранее спасибо!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Мой тебе совет: возьми автомат серии ВА с ним идет паспорт в паспорте указанные его характеристики, а именно кривая срабатывания защиты от времени! номинальный ток автомата получится как Iном.дв.*1,5. А вот характеристику:А,В,С,D выбери в зависимости от времени пуска твоего двигателя. Желаю Удачи!!!!!!!!!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |