занимаясь монтажем электропроводки в своей квартире, задался целями:
-помимо проводки, проложенной застройщиками решил проложить проводку в ванной комнате( для водонагревателя и стиральной машинки), также протянуть провод для кондиционера. в процессе возникли вопросы, ответы на которые, частично, нашел в интенете, в связи с тем, что ответы не полные, прошу помощи у профессионалов. вопросы: -нужно ли ставить УЗО+ автомат на ванну, и на кондиционер отдельно? либо достаточно поставить 1 УЗО и от него два автомата? -можно ли эти элементы ( УЗО и АВ) установить отдельно от основного ящика? (места нет в нем) |
|
|
![]() |
3.4.2015, 17:18
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
на кондиционер достаточно АВ не нужно там УЗО
|
|
|
4.4.2015, 5:04
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
на кондиционер достаточно АВ не нужно там УЗО насколько мне известно что кондиционеры бывают разные, а автор нечего не сказал про это (думать за других -взять ответственность на себя) вы готовы? есть моноблоки в металле. а если про то что вы подумали(думаю про сплит) то у него наружный блок чаще из металла. где он весит? вы не знаете. а может он висит на балконе, лоджии и т.п. в легкой доступности "шаловливых ручек" дождичек пойдет - при неисправности наружного блуждать токи будут пока жертву не найдут -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
|
|
4.4.2015, 9:33
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.4.2015 Пользователь №: 44799 |
всем спасибо за ответы.
но в итоге, не получил ответа на 1 вопрос, можно ли поставить 1 узо на кондер и на ванну? и еще один вопрос. на кухне протянуто сечение кабеля 2,5 см2, думаю этого мало для кухни, и планирую по потолку протянуть еще 1 провод на холодильник и вытяжку? для этого достаточно поставить автомат? либо также как стоят в щитке Диф. вык) |
|
|
bonum помогите с электропроводкой 1-к квартиры 3.4.2015, 15:54
с2н5он - как хотите
- можно 3.4.2015, 16:23
arakl А, зачем узо на кондиционер? 3.4.2015, 16:27
с2н5он затем, зачем и на остальное - для безоапсности 3.4.2015, 16:35
net_man Цитата(bonum @ 4.4.2015, 16:33) всем спас... 4.4.2015, 10:13
220v-elektrik Цитата(bonum @ 4.4.2015, 9:33) протянуть ... 5.4.2015, 0:01
Student_007 Хотите поставить на ванну и кондиционер автомат ст... 4.4.2015, 10:21![]() ![]() ![]() |
|