Имеется побывавший в огне понижающий трансформатор переменного тока 220 Вольт / ?? Вольт. Обмотки трансформатора имеют признаки короткого замыкания из-за которого, судя по всему, трансформатор сильно нагрелся или в нем возникла дуга и устройство, в котором он стоял, загорелось.

Возможно ли сейчас квалифицировано определить из-за чего изначально все это произошло, а именно:

- из-за того, что в самом трансформаторе (например, от разрушения изоляции обмоток от старости и т. п.) произошло короткое замыкание которое уже вызвало все остальное, или

- из-за того, что входное напряжение, подаваемое на трансформатор, не соответствовало нормам (например, было 380 Вольт вместо 220 Вольт) что привело к короткому замыканию обмотки, а оно уже вызвало перегрев трансформатора или дугу и возгорание устройства.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sirob
сообщение 6.11.2007, 18:46
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 30.10.2007
Из: Одесса, Украина
Пользователь №: 9714



AlexPetrov, марку звонка не знаю, но по рекомендации экспертов попытаюсь найти аналогичный, что, если честно, будет сделать крайне проблематично или вообще не возможно.

Звонок был электромеханический старой модели. Но там все-таки был трансформатор + еще какая-то цилиндрическая катушка. Мне кажется, что эта катушка служила обмоткой соленоида, на которую подавалось переменное напряжение, пониженное трансформатором, а металлический шток соленоида стучал по металлическим пластинкам и делал «бим-бом».

Что скажете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Sirob_*   Экспертиза трансформатора   30.10.2007, 14:28
- - Евгений   Желательно увидеть трансформатор и увидеть место, ...   31.10.2007, 0:00
- - Гость_Sirob_*   Спасибо, Евгений. Да, трансформатор маленький и б...   31.10.2007, 11:02
- - Victor195002   Добрый день. Судя по заголовку темы, вопрос лежит ...   31.10.2007, 12:19
- - Гость_Sirob_*   Victor195002, Вы абсолютно правы и я с Вами соглас...   31.10.2007, 13:07
- - Victor195002   Добрый день. Хочется Вам помочь, но к сожалению, к...   31.10.2007, 13:44
- - Гость_Sirob_*   OK, Victor195002, спасибо, по крайней мере попробу...   31.10.2007, 14:42
- - Евгений   По опыту скажу - в данном случае с энергоснабжающе...   31.10.2007, 15:47
- - Гость_Sirob_*   Да, Евгений, Вы конечно правы. Но все равно мне хо...   31.10.2007, 16:10
- - Sirob   Да уж Виктор, в том институте, что Вы говорили, по...   1.11.2007, 15:15
- - Anatoli   Начнём по порядку 1.Между ЭСО и вами есьть ещё ор...   4.11.2007, 23:58
- - Sirob   Да, Anatoli, в основном Вы правы. Звонок не китайс...   5.11.2007, 10:43
- - AlexPetrov   Могу предположить, что дверные звонки расчитаны на...   5.11.2007, 12:47
- - gomed12   Наверное, необходимо определиться чей трансформато...   5.11.2007, 18:16
- - Anatoli   В звонке с трансом кнопка скорей всего замыкает ко...   5.11.2007, 23:18
- - Олега   "Кнопка-то звонка до или после транса? После ...   6.11.2007, 10:43
- - Sirob   Еще раз спасибо всем откликнувшимся. Кнопка-то зв...   6.11.2007, 14:44
- - Гость_fakel_*   В некоторых старых звонках первичка напрямую включ...   6.11.2007, 15:17
|- - Sirob   Цитата(Гость_fakel_* @ 6.11.2007, 14:17) ...   6.11.2007, 16:15
|- - Гость_fakel_*   Цитата(Sirob @ 6.11.2007, 16:15) Хм, если...   8.11.2007, 9:37
|- - Sirob   Цитата(Гость_fakel_* @ 8.11.2007, 8:37) В...   9.11.2007, 19:28
- - AlexPetrov   Давайте-ка разберёмся с маркой звонкового изделия....   6.11.2007, 17:27
- - Sirob   AlexPetrov, марку звонка не знаю, но по рекомендац...   6.11.2007, 18:46
- - Anatoli   Аналогичные звонки можно поискать по соседях, дом ...   6.11.2007, 22:32
- - SerG   А разве такие звонки не оборудуются собственной за...   7.11.2007, 22:03
- - SerG   Выложи то что есть, может что то прояснится!   10.11.2007, 14:46
- - Sirob   Вот пока пару фоток с места пожара. 658_1 - место...   13.11.2007, 18:46
- - Anatoli   Ещё вопрос только по правде. Какие апараты защиты ...   14.11.2007, 1:16
- - Sirob   Anatoli, в этажном щитке стоят белые советские про...   14.11.2007, 11:13
- - SerG   Судя по фотографиям, видно что пожар начался из-за...   14.11.2007, 18:25
- - AlexPetrov   Топчемся на месте. Все, думаю, согласны, что источ...   14.11.2007, 19:11
|- - SerG   Цитата(AlexPetrov @ 14.11.2007, 4:11) Ост...   15.11.2007, 20:41
- - Sirob   SerG, странно, но после пожара никаких следов слюд...   15.11.2007, 10:57
- - AlexPetrov   Возгорание - нет, оплавление корпуса - да, повторю...   16.11.2007, 0:53
- - Игоррр   Мысли по поводу и без. 1 Может имело место КЗ в пр...   29.11.2007, 22:05