не в первый раз наблюдаю такую картину: блок питания для подключения светодиодов напряжением на 12В , к выходящим концам (+ и -)при помощи скрутки подключён другой провод (тоже медный) который уже идёт непосредственно к диодам. Дак вот в месте этой скрутки провода окисляются. Толщина проводов достаточная, перегрева нет и заметного падения напряжения в конце пути тоже. Скрутка довольно тщательно обмотана изолентой и убрана в гофру. С момента установки до момента когда на диоды совсем не приходит напряжение , проходит примерно 1-1.5 года.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Возможно ток слишком мал для "прожига" окислов которые так или иначе появляются на проводах. Спаять припоем и будет вам счастье.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Можно поподробнее, какой "прожиг", если речь идёт только об окислении проводов? У ТС прямо прописано: "перегрева нет и заметного падения напряжения в конце пути тоже" Это вначале нет перегрева, со временем провод в любом случае окисляется, сопротивление растёт, и температура контакта скрутки тоже процесс окисления ускоряется, до момента пока контакт вообще не пропадёт, поэтому только пайка проводов, особенно на сверх низких напряжениях может обеспечить стабильность работы электроустановки. |
![]() |
|
Гость_Артём_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Это вначале нет перегрева, со временем провод в любом случае окисляется, сопротивление растёт, и температура контакта скрутки тоже процесс окисления ускоряется, до момента пока контакт вообще не пропадёт, поэтому только пайка проводов, особенно на сверх низких напряжениях может обеспечить стабильность работы электроустановки. да, но откуда берётся окисление в самом начале? К тому же отмечу, что такое явление появляется не на каждом объекте (речь вообще идёт о рекламных вывесках). Мне кажется, больше похож на правду вариант о том что провода с блоков питания действительно могут быть не совсем медными (заказываются очень часто разные и чаще "китайского" производства). А как в таком случае понять какие именно провода выходят с блока питания медные или обмеднённые , или какие-то иные? (потому что на вид они все медные). И спасут ли в таком случае контактеры, или шина в них также будет окисляться? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |