![]() выбивает автомат при запуске эл двигателя , 3-х фазный асинхронный двигатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() выбивает автомат при запуске эл двигателя , 3-х фазный асинхронный двигатель |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2011 Пользователь №: 23176 ![]() |
Подскажите, при подкл. эл. двигателя треугольник, выбивает автомат, а при звезде все работает. маркировка двигателя 380/660в звезда/треугольник. И что будет если оставить подкл. звездой не сгорит ли двигатель. И еще как должны быть соединены обмотки в барно при подключении по схеме звезда-треугольник? заранее огромное спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.3.2015 Пользователь №: 44628 ![]() |
На вводе С32А 5-10 * 32А= 160-320А (отключение электромагнитной отсечки), при пуске не срабатывает. У электродвигателя 16А * 12 = 192А (отключение электромагнитной отсечки), при пуске не срабатывает. Вывод - установить С25А вместо С20А, либо его вообще убрать. Как это без нагрузки? Вы электродвигатель механически отсоединяете от компрессора?. Если не отсоединяете, то всё таки под нагрузкой, так как насос компрессора и есть нагрузка. Компрессор не отключён, открыты все краны (давление ноль). Если нагрузка - то никакая. Получается реальный пусковой ток двигателя меньше 192А(если АВ 16А не срабатывает ) А отключение электромагнитной отсечки С20 в пределах 100-200А. Получается шестнадцатка либо двадцатка барахлят. Может шестнадцатка "грубая", а двадцатка слишком чувствительная? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Понятие "пусковой ток" никто не отменял. Тем более с нагрузкой на валу эд.дв.
Получается реальный пусковой ток двигателя меньше 192А(если АВ 16А не срабатывает ) А отключение электромагнитной отсечки С20 в пределах 100-200А. Получается шестнадцатка либо двадцатка барахлят. Может шестнадцатка "грубая", а двадцатка слишком чувствительная? Получается так. Точнее можно сказать прогрузив АВ в лаборатории (ЭТЛ), но Вам это надо?. Сообщение отредактировал ЛЕША - 22.3.2015, 18:26 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2025, 8:15 |
|
![]() |