Гильзовка провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Гильзовка провода |
12.3.2015, 0:00
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.2.2015 Пользователь №: 43867 |
Вообщем суть такая ,есть провод 2,5 квадрата и второй провод такой же ( многожильные оба) надо их вставить в счетчик.
Есть гильза обычная 1,5 сантиметра с тельцем ,но ее не хватает для зажатия в счетчик ,сделал я вообще вот что, скрутил провода вместе -взял две гильзы, один вставил в провод нормально и другую гильзу то же ,но у другого откусил тельце ,вообщем говоря нарастил еще гильзу и зажал .Вопрос теперь так делать можно ? или каким то ПУЭ или снипом ,гостом - это противоречит и делать так нельзя ? |
|
|
![]() |
12.3.2015, 2:27
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Можно. Вы же получается опрессовали.
|
|
|
12.3.2015, 7:03
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.2.2015 Пользователь №: 43867 |
|
|
|
12.3.2015, 11:10
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Это я то понимаю )) ,но мне надо доказать начальству - которое не соглашается с этим, как то )) Есть НШВИ- наконечник штыревой втулочный изолированный. В том числе с длиной гильзы 12 мм. Цена вопроса- смехотворная. А вот мотивировать многопроволочную жилу в стационарных электропроводках- это труднее... |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
12.3.2015, 11:41
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Есть НШВИ- наконечник штыревой втулочный изолированный. В том числе с длиной гильзы 12 мм. Цена вопроса- смехотворная. .... Зажим провода в клеммной колодке электросчётчика производится двумя винтами. Длины гильзы 12 мм не хватит для зажима обоими винтами, из-за чего у ТС и возникли проблемы, по крайней мере я так понял. |
|
|
12.3.2015, 13:08
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
12.3.2015, 13:59
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
12.3.2015, 14:21
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Счётчик СОЭ-5, стандартная клtммная колодка, только что замерял расстояние между центрами зажимных винтов - 12 мм. Если подключать просто провод, без гильзы, длина зачищаемого участка должна быть порядка 20 мм. Постараюсь сделать фото. Все, понял. НШВИ на 2,5 квадрата максимально 18 мм. Составная гильза- колхоз. Тогда уж лучше концы пропаять и зажать в клеммы. |
|
|
12.3.2015, 15:52
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Составная гильза- колхоз. А в чем колхоз то? Я часто так делаю. Это как то может повлиять на безопасность или надежность? Это нарушение каких то правил? Ну в лом мне еще и удлиненные НШВИ иметь. -------------------- |
|
|
13.3.2015, 14:09
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
А в чем колхоз то? Я часто так делаю. Это как то может повлиять на безопасность или надежность? Это нарушение каких то правил? Ну в лом мне еще и удлиненные НШВИ иметь. В данном случае прокатит. А вот если таковой конец заталкивать, например, в 773-ю вагу, то в месте стыковки наконечник подламывается. А ежли надо его оттуда выкрутить- закусывает. Ну и культура монтажа должна же быть. Много приходилось видеть результатов работы, когда было влом иметь длинные НШВИ, когда влом иметь для них клещи, когда ТМЛ обжимали в лучшем случае пассатижами, а чаще- бокорезами или молотком. Сообщение отредактировал roadster - 13.3.2015, 14:14 |
|
|
mere_creature Гильзовка провода 12.3.2015, 0:00
mere_creature Цитата(Костян челябинский @ 12.3.2015, 15... 12.3.2015, 21:09
Костян челябинский А они то какие доводы приводят? Вообще, если посмо... 12.3.2015, 7:08
moshkarow Цитата(mere_creature @ 12.3.2015, 0:00) ,... 12.3.2015, 7:54
Гость и опять незнайки трясут форум не не удосужившись п... 12.3.2015, 11:57
Гость сочувствующий У ТС провод сечением 2,5 мм квадратного. По Вашей ... 12.3.2015, 13:07
razread В крайнем случае если начальство очень достанет, в... 12.3.2015, 22:36
Гость сочувствующий Цитата(razread @ 12.3.2015, 22:36) В край... 13.3.2015, 6:03
mere_creature Тут вот что еще нашел ,что ВСН 139-83 есть такой... 12.3.2015, 23:22
Костян челябинский Колхоз как раз сУвать огильзованный провод в ВАГУ ... 13.3.2015, 17:08
roadster Цитата(Костян челябинский @ 13.3.2015, 17... 14.3.2015, 8:46
Костян челябинский Что я должен увидеть по первой ссылке?:
ОК, даже ... 14.3.2015, 8:54![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 21:55 |
|
|
|
|