Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трансформатор греется

Гость_Гость_*
сообщение 25.6.2007, 11:08
Сообщение #1





Гости






Трансфоматор ТМ-4000/35 греется, Омики изоляция в норме, доходит до 95С, загруженность 30%, если есть варианты что делать ответьте пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SergAn
сообщение 1.11.2007, 11:34
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
Баланс мощностей соблюдается на величину потерь, химический анализ показал норму, транс находится в Открытом распредустройстве
Заранее спасиб

Если нагрузка точно такая как Вы говорите - 30%, и все остальное в норме, а транс греется до 95град это довольно интересно. Попробуйте еще раз проверить циркуляцию масла в радиаторах. В моей практике бывали случаи, когда масло не доходит до верхнего края радиатора и нет циркуляции, а соответственно и охлаждения.
Ваше первое сообщение было в июне. Неужели он в течении всего этого времени так и греется? Хотя если бы было какое-то серьезное повреждение, то оно бы проявилось.
Кстати, а обдув у Вас работает?


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!