Доброго времени суток. Производили монтаж проводки в небольшом коттедже. После чего приехали ребята установщики системы отопления ( теплый пол) и попросили освободить 1 фазу для них. Вопрос- Возможен ли перекос фаз и насколько это опасно ?
На дом установлен ПЗР ограничение 14кВт. Есть контур заземления 6 Ом. Пиковые токи теплого пола 25 А. Заранее спасибо.....
Примерно 9 часов в сутки в доме никого нет. Значит нагрузок на 2ф практически нет. Однако в розетки включены плазма, холодильник, ноут, и т.д.

Сообщение отредактировал Дмитрий 54 - 6.3.2015, 3:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sinus
сообщение 6.3.2015, 3:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Выдайте им 3 фазы, пускай ставят свой щит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.3.2015, 9:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3503
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Sinus @ 6.3.2015, 3:59) *
Выдайте им 3 фазы, пускай ставят свой щит.

Всё равно симметричной нагрузки не будет, даже если точно все полы поделят поровну по мощности межу фазами, т.к.
- полы и автоматика(термостаты) полов однофазные,
- работает автоматика в ключевом режиме,
- количество термостатов будет равно количеству помещений,
- после выхода полов на режим, включение/выключение нагрева термостатами будет происходить хаотично и постоянно будут броски тока то в одной фазе, то в другой, то в третьей.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 0:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены