Трансфоматор ТМ-4000/35 греется, Омики изоляция в норме, доходит до 95С, загруженность 30%, если есть варианты что делать ответьте пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
fixa76
сообщение 31.10.2007, 17:54
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 9676



Проведи комплексную проверку трансформатора мостом Р3842 или подобным разность сопротивления обмоток фаз не должна превышать 2%.Если больше то либо витковое либо соединения на анпфсавке. А лучше почитай вот это.


2.2.5. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
Измеряются междуфазные сопротивления на всех ответвлениях обмоток всех фаз,
если для этого не потребуется выемки сердечника. При наличии нулевого провода
дополнительно измеряется одно из фазных сопротивлений. Сопротивление должно
отличаться не более чем на 2% от сопротивления, полученного на таком же ответвлении
других фаз, или от данных завода-изготовителя.
Измерением сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов
выявляются дефекты:
в местах соединений ответвлений к обмотке;
в местах соединений выводов обмоток к выводам трансформатора;
в местах соединения отпаек к переключателю;
в переключателе - в контактах переключателя и его сочленениях;
обрывы в обмотках (например, в проводах параллельных ветвей).
Измерения сопротивления постоянному току производятся мостовым методом или
методом амперметра-вольтметра (см. рис. 2.3).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены