Можно ли проложить линию с кухни по полу через ванную в гофре, параллельно с канализацией, если выходы гофры сделать вне ванной (т.е. в самой ванной комнате гофра цельная)?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Можно ли проложить линию с кухни по полу через ванную в гофре, параллельно с канализацией, если выходы гофры сделать вне ванной (т.е. в самой ванной комнате гофра цельная)? Как Вы считаете гофра обеспечит необходимую механическую защиту? По ПУЭ проводка в ванной должна быть скрытой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
По ПУЭ проводка в ванной должна быть скрытой. и запрещен транзит через ванные. Только если кабель идет в саму ванную. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
... другое дело в трубе проложить посоветовать, да трубу заземлить это другое дело. ... Что заземлять-то, если: ПУЭ, "7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |