УЗО одно- или двухполюсное? , когда какое лучше применять? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО одно- или двухполюсное? , когда какое лучше применять? |
| Гость_Гость_* |
2.3.2015, 12:33
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Видел в продаже 2х и однополюсные УЗО (дифф автоматы). Однополюсные поменьше в ширине, но разрывают только фазу. Какие лучше и почему?
|
|
|
![]() |
2.3.2015, 20:39
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
ПУЭ 1.7.145
Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. 1.7.80 Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. И еще момент. В системе TN-C УЗО может сработать только при наличии тока утечки, то есть когда прикоснется человек. Сопротивление человека условно 1кОм, тогда ток может быть 220мА, смертельный 100мА. Может случиться так, что УЗО сработает после смерти. |
|
|
3.3.2015, 7:56
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
И еще момент. В системе TN-C УЗО может сработать только при наличии тока утечки, то есть когда прикоснется человек. Сопротивление человека условно 1кОм, тогда ток может быть 220мА, смертельный 100мА. Может случиться так, что УЗО сработает после смерти. Не совсем так. В системе TN-C УЗО измеряет разнице токов фаз(ы) и PEN проводника, пусть даже стоит хитрое УЗО, которое не рвёт PEN, как тут выше пишут. Т.е. получается, что PEN проводник прикручен к корпусу оборудования как PE и идёт далее на схему оборудования как N. Если при неполадке фаза пробивает на корпус, срабатывает защита от сверхтока, автоматический выключатель, УЗО диф.защиты не срабатывает. Человек если влезет в это оборудование и дотронется до токоведущей части не вызовет срабатывания УЗО диф.защиты, поскольку ток через него будет учтён в обратном PEN проводнике через диф.защиту. Смысла ставить УЗО диф.защиты в сети TN-C нет никакого, его функции будут ограничены функцией рубильника. Оно не защитит человека, не защитит и от пожара, как новые требуют новые правила противопожарного режима. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 3.3.2015, 7:58 -------------------- |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
3.3.2015, 8:51
Сообщение
#4
|
|
Гости |
... Смысла ставить УЗО диф.защиты в сети TN-C нет никакого, его функции будут ограничены функцией рубильника. Оно не защитит человека,... У меня система TN-C, зазtмляющих контактов в розетках соответственно нет. В ванной стоит включенная в розетку стиральная машина, линия защищена УЗО. В нормальных условиях утечки на корпус машины нет. Прозошёл пробой изоляции на корпус, корпус машины оказался под напряжением, но полы не проводящие, УЗО не реагирует. Я захожу, прикасаюсь одновременно к машине и трубе отопления, появляется ток утечки, в течении 0,4 сек. отрабатывает УЗО, я получил несмертельный кратковременный удар током, всё! Так работает УЗО в системе TN-C и является ВРЕМЕННОЙ дополнительной системой защиты от поражения электрическим током. |
|
|
3.3.2015, 11:09
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
У меня система TN-C, зазtмляющих контактов в розетках соответственно нет. В ванной стоит включенная в розетку стиральная машина, линия защищена УЗО. В нормальных условиях утечки на корпус машины нет. С чем и поздравляю, только тогда не надо покупать оборудование и современные бытовые приборы, предназначенные для TN-C-S. У вас нет TN-C в ванной, т.к. корпус стиральной машины не соединён PE проводником c PEN. У вас что-то очень кривое и опасное, поэтому и сработал УЗО, ну хоть так защитились. Если бы у вас, как положено в системе TN-C, корпус стиральной машины был заземлён (система TT) или розетка была с заземляющим контактом третий повод которой был бы соединён с PEN-шиной щитка (правильная TN-C) , то без всяких УЗО при коротком замыкании токоведущей части под фазным напряжением на корпус, сработал бы автоматический выключатель и без ваших прикосновений. Но главное, что вы нарушили всё, что можно, подключив оборудование I класса защиты от поражения электрическим током в розетку в которую можно подключать только оборудование II класса. Ваша фраза "У меня система TN-C, заземляющих контактов в розетках соответственно нет" не правильна. Нет ни какой связи между TN-C и розеткой без заземляющего контакта. В TN-S и TN-C-S тоже можно ставить розетки без заземления, только соблюдайте правило, что в розетку без заземления можно вставлять вилки бытовых приборов и переносного электроинструмента II класса защиты от поражения электрическим током. -------------------- |
|
|
Гость УЗО одно- или двухполюсное? 2.3.2015, 12:33
usor Цитата(Гость @ 2.3.2015, 12:33) Видел в п... 2.3.2015, 12:37
Shura_with_KINEF Что-то вы путаете, такого не бывает. 2.3.2015, 12:42
razread Цитата(Гость @ 2.3.2015, 13:33) Видел в п... 2.3.2015, 12:47
ugo Цитата(razread @ 2.3.2015, 12:47) ИМХО 2-... 2.3.2015, 12:53

razread Цитата(ugo @ 2.3.2015, 13:53) логично хот... 2.3.2015, 13:17

Гость Цитата(razread @ 2.3.2015, 13:14) Ну я её... 2.3.2015, 13:17

Гость Цитата(razread @ 2.3.2015, 13:17) Произво... 2.3.2015, 13:20
Lasser Не вижу смысла изготавливать УЗО на разрыв только ... 2.3.2015, 12:56
Гость Размыкается только фаза, а так да, оба провода (и ... 2.3.2015, 12:54
Гость не, ну можно конечно всякого нах...тить внутри УЗО... 2.3.2015, 13:03
Lasser Это получается, что УЗО, которое, вообще говоря, и... 2.3.2015, 13:07
Lasser Итого - без разницы, какое применять, сделано это ... 2.3.2015, 13:18
razread Хотя вы знаете производители в схеме его показываю... 2.3.2015, 13:35
Lasser Очень странно. На одном есть, на другом нет.
2.3.2015, 13:41
razread Китай 2.3.2015, 13:48
FRAER Ну и развели же дискусию на пустом месте. Однополю... 2.3.2015, 15:11
Pantryk ЦитатаА не разорванный ноль это конечно проблема, ... 2.3.2015, 15:22
Гость Цитата(Pantryk @ 2.3.2015, 15:22) Откуда ... 2.3.2015, 15:28
razread Цитата(Pantryk @ 2.3.2015, 16:22) Откуда ... 2.3.2015, 15:36
roadster Цитата(Гость @ 2.3.2015, 13:33) Видел в п... 2.3.2015, 15:27
Pantryk В том и дело, я не вижу ничего криминального в том... 2.3.2015, 16:15
razread Потому что если произойдёт замыкание рабочего нуля... 2.3.2015, 16:29
Shura_with_KINEF ГОСТ Р 50571.3-2009
411.4.5 В системах TN для защ... 2.3.2015, 16:32
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.3.2015, 16:32... 2.3.2015, 20:23
Гость Lasser - вообщем я так понял, что можно только при... 2.3.2015, 20:48
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2015, 11:09... 3.3.2015, 13:35
Гость сочувствующий Цитата(Гость сочувствующий @ 3.3.2015, 13... 3.3.2015, 13:45
Shura_with_KINEF Цитата(Гость сочувствующий @ 3.3.2015, 13... 3.3.2015, 14:25
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2015, 14:25... 3.3.2015, 14:49
Shura_with_KINEF Это вы поймите, что Я НЕ СПОРЮ, что Цитата(Гость с... 3.3.2015, 15:36
Lasser Так написано же, что нужно соблюдать неразрывность... 2.3.2015, 20:53
ВОВОЧКА СИДОРОВ какая бы не была сеть и её тип, все приборы нужно ... 3.3.2015, 11:36
Shura_with_KINEF Цитата(ВОВОЧКА СИДОРОВ @ 3.3.2015, 11:36)... 3.3.2015, 13:27
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2015, 13:27... 3.3.2015, 14:19
Shura_with_KINEF Цитата(Гость @ 3.3.2015, 14:19) а заземле... 3.3.2015, 14:49
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2015, 14:49... 3.3.2015, 15:02![]() ![]() ![]() |
|