УЗО одно- или двухполюсное? , когда какое лучше применять? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО одно- или двухполюсное? , когда какое лучше применять? |
| Гость_Гость_* |
2.3.2015, 12:33
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Видел в продаже 2х и однополюсные УЗО (дифф автоматы). Однополюсные поменьше в ширине, но разрывают только фазу. Какие лучше и почему?
|
|
|
![]() |
2.3.2015, 12:47
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Видел в продаже 2х и однополюсные УЗО (дифф автоматы). Однополюсные поменьше в ширине, но разрывают только фазу. Какие лучше и почему? ИМХО 2-х полюсное лучше. Я сомневаюсь что однополюсные могут быть электромеханическими, скорее всего там не надёжная электронная схема управления. |
|
|
| Гость_ugo_* |
2.3.2015, 12:53
Сообщение
#3
|
|
Гости |
ИМХО 2-х полюсное лучше. Я сомневаюсь что однополюсные могут быть электромеханическими, скорее всего там не надёжная электронная схема управления. логично хотябы со своих слов объясните, если не трудно - как вы представляете регистрацию дифференциального тока в однополюсном УЗО с одним силовым контактом |
|
|
2.3.2015, 13:17
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
логично хотябы со своих слов объясните, если не трудно - как вы представляете регистрацию дифференциального тока в однополюсном УЗО с одним силовым контактом Ну я её так же представляю как и электронную схему на двухполюсном УЗО. Какой нибудь микрочип сравнивает токи в нулевом и в фазном проводе, в случае превышения заданных значений даёт команду на отключение. Экономия то места ведь реализовывается не за счёт упрощения схемы управления, а за счёт ликвидация одного силового контакта на ноль. Это получается, что УЗО, которое, вообще говоря, и предназначено для повышения безопасности, ее нарушает? Всяко есть смысл Производство производством, а вот место очень даже экономит, особенно в существующих щитах, в которых места нет, очень удобно заменить автомат на однополюсное УЗО А не разорванный ноль это конечно проблема, в системе ТТ явно недопустимо использование данного устройства. Сообщение отредактировал razread - 2.3.2015, 13:21 |
|
|
Гость УЗО одно- или двухполюсное? 2.3.2015, 12:33
usor Цитата(Гость @ 2.3.2015, 12:33) Видел в п... 2.3.2015, 12:37
Shura_with_KINEF Что-то вы путаете, такого не бывает. 2.3.2015, 12:42

Гость Цитата(razread @ 2.3.2015, 13:14) Ну я её... 2.3.2015, 13:17

Гость Цитата(razread @ 2.3.2015, 13:17) Произво... 2.3.2015, 13:20
Lasser Не вижу смысла изготавливать УЗО на разрыв только ... 2.3.2015, 12:56
Гость Размыкается только фаза, а так да, оба провода (и ... 2.3.2015, 12:54
Гость не, ну можно конечно всякого нах...тить внутри УЗО... 2.3.2015, 13:03
Lasser Это получается, что УЗО, которое, вообще говоря, и... 2.3.2015, 13:07
Lasser Итого - без разницы, какое применять, сделано это ... 2.3.2015, 13:18
razread Хотя вы знаете производители в схеме его показываю... 2.3.2015, 13:35
Lasser Очень странно. На одном есть, на другом нет.
2.3.2015, 13:41
razread Китай 2.3.2015, 13:48
FRAER Ну и развели же дискусию на пустом месте. Однополю... 2.3.2015, 15:11
Pantryk ЦитатаА не разорванный ноль это конечно проблема, ... 2.3.2015, 15:22
Гость Цитата(Pantryk @ 2.3.2015, 15:22) Откуда ... 2.3.2015, 15:28
razread Цитата(Pantryk @ 2.3.2015, 16:22) Откуда ... 2.3.2015, 15:36
roadster Цитата(Гость @ 2.3.2015, 13:33) Видел в п... 2.3.2015, 15:27
Pantryk В том и дело, я не вижу ничего криминального в том... 2.3.2015, 16:15
razread Потому что если произойдёт замыкание рабочего нуля... 2.3.2015, 16:29
Shura_with_KINEF ГОСТ Р 50571.3-2009
411.4.5 В системах TN для защ... 2.3.2015, 16:32
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.3.2015, 16:32... 2.3.2015, 20:23
Lasser ПУЭ 1.7.145
Не допускается включать коммутационные... 2.3.2015, 20:39
Гость Lasser - вообщем я так понял, что можно только при... 2.3.2015, 20:48
Shura_with_KINEF Цитата(Lasser @ 2.3.2015, 20:39) И еще мо... 3.3.2015, 7:56
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2015, 7:56)... 3.3.2015, 8:51
Shura_with_KINEF Цитата(Гость сочувствующий @ 3.3.2015, 8... 3.3.2015, 11:09
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2015, 11:09... 3.3.2015, 13:35
Гость сочувствующий Цитата(Гость сочувствующий @ 3.3.2015, 13... 3.3.2015, 13:45
Shura_with_KINEF Цитата(Гость сочувствующий @ 3.3.2015, 13... 3.3.2015, 14:25
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2015, 14:25... 3.3.2015, 14:49
Shura_with_KINEF Это вы поймите, что Я НЕ СПОРЮ, что Цитата(Гость с... 3.3.2015, 15:36
Lasser Так написано же, что нужно соблюдать неразрывность... 2.3.2015, 20:53
ВОВОЧКА СИДОРОВ какая бы не была сеть и её тип, все приборы нужно ... 3.3.2015, 11:36
Shura_with_KINEF Цитата(ВОВОЧКА СИДОРОВ @ 3.3.2015, 11:36)... 3.3.2015, 13:27
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2015, 13:27... 3.3.2015, 14:19
Shura_with_KINEF Цитата(Гость @ 3.3.2015, 14:19) а заземле... 3.3.2015, 14:49
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2015, 14:49... 3.3.2015, 15:02![]() ![]() ![]() |
|