Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Монтаж "шлейфом", монтаж "звездой"? , РЕ-проводник неразрывный по всей длине

gramm
сообщение 30.10.2007, 15:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.10.2007
Пользователь №: 9549



Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Взялись за субподряд, часть электромонтажных работ была проделана другой организацией, нам остается освещение. При ознакомлении с проектом, выяснилось, что проектная организация зафиксировала требование: РЕ-проводник выполяется неразрывным по всей длине как на розетках, так и на светильниках. Учитывая особенность квартиры (управление как розетками, так и освещением посредством слаботочки из слаботочного щита) колличество проложенных проводов далеко за пределами понимания icon_smile.gif Если придерживаться требования, то это монтаж "звездой", так как делать распайки над каждой точкой освещения - нереально (нет к ним доступа, потолок буде из гипсокартона и никто на лючки не согласится). С другой стороны - если делать распайки над каждой точкой - мы фатически разрываем проводник т.к. используем клемник! Разговаривал с проектной организацией - было сказано, что проект носит "РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ" характер!!! - но при сдаче энергонадзору они в таком случае ответственности не несут, а рабочие планы (и сам проект) не содержат упоминания об установки распаечных коробок. Монтаж завершать нам - отсюда вопрос как поступиь в данном случае. Я не встречался с тем, чтобы "шлейф" был запрещен. Все ссылки идут на ПУЭ 1.7.144 и 2.1.26. Если кто-то сможет прокоментировать данную ситуацию, был бы очень признателен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
NickEl
сообщение 31.10.2007, 10:53
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



gramm судя по Вашему описанию речь идёт об "Умном Доме" , а само это понятие уже подразумевает монтаж электропроводки по принципу "одна точка - одна линия" , поэтому речь о "шлейфе" вообще идти не должна , соответственно только "звезда" с коммутацией в силовых и слаботочных щитах
не будет шлейфа - не будет проблем с неразрывным PE-проводником


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gramm
сообщение 31.10.2007, 11:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.10.2007
Пользователь №: 9549



Цитата(NickEl @ 31.10.2007, 10:53) *
gramm судя по Вашему описанию речь идёт об "Умном Доме" , а само это понятие уже подразумевает монтаж электропроводки по принципу "одна точка - одна линия" , поэтому речь о "шлейфе" вообще идти не должна , соответственно только "звезда" с коммутацией в силовых и слаботочных щитах
не будет шлейфа - не будет проблем с неразрывным PE-проводником


Согласен. Но в проектной документации не единого слова об этом не сказано!!! Вообще проекты между собой не согласованы. icon_evil.gif А монтаж уже сделан - причем не нами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gramm   Монтаж "шлейфом", монтаж "звездой"?   30.10.2007, 15:18
- - gomed12   1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей ...   30.10.2007, 16:16
- - gramm   Добрый вечер gomed12. Способ прокладки - гофра ПВХ...   30.10.2007, 17:10
- - gomed12   ЦитатаСпособ прокладки - гофра ПВХ в полу и в штро...   30.10.2007, 22:24
- - NickEl   gramm судя по Вашему описанию речь идёт об "У...   31.10.2007, 10:53
|- - gramm   Цитата(NickEl @ 31.10.2007, 10:53) gramm ...   31.10.2007, 11:18
- - gramm   Добрый день, gomed12. Спасибо за ответ. По поводу...   31.10.2007, 11:10
- - NickEl   grammЦитатаНо в проектной документации не единого ...   31.10.2007, 12:01
|- - gramm   [quote name='NickEl' date='31.10.2007,...   31.10.2007, 12:22
- - NickEl   grammЦитатаДа все прокинуто шлейфом, но с соблюден...   31.10.2007, 17:05
- - gramm   Все таки подскажите, есть ли какой-либо документ в...   31.10.2007, 18:17
|- - Victor195002   Добрый вечер. Цитата(gramm @ 31.10.2007, 18...   31.10.2007, 20:27
- - gomed12   ГОСТ 10434—82. Соединения контактные электрические...   31.10.2007, 20:26
- - gramm   Спасибо за информацию.   1.11.2007, 15:23
- - gomed12   gramm, выше в постах 2; 4, указал минимально допус...   12.11.2007, 13:46
- - Гость_turlyun_*   здравствуйте, господа! Не могли бы ва объяснит...   20.12.2007, 20:18
- - NickEl   Гость_turlyun_* пример на розетках : электрощиток ...   21.12.2007, 10:52
- - atinv   хочу добавить. При соединении нескольких светильни...   24.12.2007, 8:46
- - NickEl   ЦитатаПри соединении нескольких светильников шлейф...   24.12.2007, 10:46