Добрый день,
Нужна Ваша консультация. Уже неделю не могу разобраться и консультация с разными электриками не помогает. У каждого свое мнение. Плюс у самогу полное отсутствие знаний в этой области. Так вот, делается ремонт в квартире, меняем всю проводку. Ставим медный 3 жильный провод 1.5 освещение и 2.5 на розетки. В доме сеть 220В, TN-C. Завели новый кабель 3х4 от счетчика в подъезде на квартирный щиток Этот кабель подключал электрик от домоуправления, так как все под пломбами и самому не чего делать нельзя, подключил он его следующим образом Фаза – Ноль + на рабочий ноль посадил землю (3 провод) то есть, как я понимаю, сделал зануление. В интернете пишут что это не есть хорошо. (Первый вопрос - Почему ?) Планирую поставить реле контроля напряжения, оно спасёт технику когда будет обгорание нуля и произойдет перекос напряжения. Так же планирую поставить УЗО 30 мА (2 шт. на самые опасные приборы), +1 УЗО 10 мА на ванну. Защитит от утечек на корпус фазы, ну и само собой будут поставлены автоматы от КЗ. То есть вроде все нормально и от всего я буду защищен или я что то не правильно понимаю и есть какие-то нюансы ??? И все-таки я буду не полностью защищён. Кто-то пишет ,что для УЗО надо заземление, а не зануление. И что без заземление УЗО не будет работать корректно. Помогите разобраться, а то я уже потерял сон !!! |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
24.2.2015, 17:05
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Попытаюсь подытожить все выше сказанное и прочитанное в интернете и если я в чем-то не прав прошу меня поправить с пояснением.
1 Вариант (фаза, ноль, без зануления ) • Реле контроля напряжения, УЗО, автомат. КЗ - защищён (автомат) Перегрузка проводки – защищён (новая проводка, водной автомат 25а + доп. Автоматы макс. 16а) Обрыв (обгорание) нуля пониженное и повышенное напряжение - защищён (Реле контроля напряжения) Пробой фазы на корпус – почти защищён, пока не появиться утечка, корпус под напряжением, как появиться утечка через тело срабатывает (УЗО) Недостатки Отсутствие заземления (но возможность в дальнейшем при модернизации проводки в доме подключить полноценное заземление, но так как такого не когда не будет, то просто не подключённый 3-ий провод (не в щитке не в розетках)). Не совсем корректная работа УЗО (отключение напряжения только при утечки через человека) 2 Вариант (фаза, ноль, зануления ) • Реле контроля напряжения, УЗО, автомат. КЗ - защищён (автомат) Перегрузка проводки – защищён (новая проводка, водной автомат 25а + доп. Автоматы макс. 16а) Пониженное и повышенное напряжение - защищён (Реле контроля напряжения) Обрыв (обгорание) нуля- почти защищён (Реле контроля напряжения) , но возможность появления разности потенциалов на корпусе приборов подключённых к заземлению через заземляющий провод. Пробой фазы на корпус – защищён (УЗО) Недостатки Обрыв (обгорание) нуля - Безопасность зависит от проводки которой 50 лет, а срок нормальной эксплуатации 15 – 20 лет. Если я не чего не забыл и не чего не перепутал, то мне кажется более предпочтительным первый вариант, да узо сработает когда я стану проводником, но проводка новая, розетки новые, вся техника новая и не каких стиральных машин малютка не будет. Следовательно, должно произойти 3 события, после которого может наступить неприятное знакомство с электричеством. А именно 1. Повреждение фазного провода в электроприборе (новая техника, не Китай) маловероятно 2. Мокрый пол (учитывая что везде ламинат постеленный на осб) маловероятно 3. Или одновременное прикосновение к трубе, крану. Может быть 4. Не срабатывания УЗО Может быть Мне кажется вполне допустимая вероятность. Так как во 2 варианте достаточно обгорания нуля и могут появиться проблемы. Прошу Вас дополнить, поправить или опровергнуть выше сказанное и помочь мне наконец принять единственно верное решение !!! Не впадая в крайности и не предлагая поменять всему стояку проводку за свой счет и так попахивает не малыми тратами на все эти реле, узо, автаматы. Заранее благодарю. |
|
|
Гость_Денис_* Зануление 23.2.2015, 15:12
razread Цитата(Гость_Денис_* @ 23.2.2015, 16:12) ... 23.2.2015, 15:40
Shura_with_KINEF Цитата(razread @ 23.2.2015, 15:40) Потому... 23.2.2015, 21:01
Гость " Потому что если пропадёт ноль с линии питаю... 23.2.2015, 15:57
A.Panichkin Цитата(Гость @ 23.2.2015, 15:57) Если не ... 23.2.2015, 18:32
Гость_vick_tar_* Цитата(Гость @ 23.2.2015, 15:57) " П... 23.2.2015, 18:40

razread Цитата(Гость_vick_tar_* @ 23.2.2015, 19:4... 23.2.2015, 21:33

Shura_with_KINEF Цитата(razread @ 23.2.2015, 15:40) Потому... 24.2.2015, 11:55
ink_elec Цитата(Гость @ 23.2.2015, 18:57) Как тогд... 23.2.2015, 20:46
razread Цитата(ink_elec @ 23.2.2015, 21:46) Еще в... 23.2.2015, 21:00
Костян челябинский Цитата(razread @ 23.2.2015, 23:00) И дела... 23.2.2015, 21:46
razread Цитата(Костян челябинский @ 23.2.2015, 22... 23.2.2015, 22:13
Donh Цитата(Костян челябинский @ 23.2.2015, 22... 24.2.2015, 0:19
razread Цитата(Donh @ 24.2.2015, 1:19) а почему е... 24.2.2015, 0:36
cantexnik Цитата(Гость_Денис_* @ 23.2.2015, 15:12) ... 23.2.2015, 19:08
Гость Цитата(cantexnik @ 23.2.2015, 19:08) Плюс... 23.2.2015, 20:26
Shura_with_KINEF Автору темы. Выполнить заземление в квартире много... 23.2.2015, 20:50
Лейба Да, здравствуйте. Я делал именно так - реле напряж... 24.2.2015, 0:15
haramamburu Цитата(Лейба @ 24.2.2015, 0:15) Да, здрав... 24.2.2015, 10:40
Лейба Автору темы: Так как Вы по Вашим словам не очень х... 24.2.2015, 0:49
FRAER ЦитатаПУЭ нам говорит
Пуэ одним пунктом не огранич... 24.2.2015, 8:14
razread Цитата(FRAER @ 24.2.2015, 9:14) Пуэ одним... 24.2.2015, 13:04
Shura_with_KINEF Цитата(razread @ 24.2.2015, 13:04) Если б... 25.2.2015, 1:43
Костян челябинский FRAER, +100500. Но многим этого мало. Им разъясни ... 24.2.2015, 8:16
Лейба Ещё совет - электромеханическое Устройство Защитно... 24.2.2015, 19:02
FRAER ЦитатаДа я знаю, и никак не спорю с этим положение... 24.2.2015, 19:31
Лейба Рабочий ноль не может быть защитным проводником, с... 24.2.2015, 19:39
Lasser Цитата(Лейба @ 24.2.2015, 21:39) лучше
в... 24.2.2015, 19:41
Лейба Вилку из розетки никто не запрещает вынимать, вмес... 24.2.2015, 19:42
FRAER вилка с розеткой - это единственное исключение во ... 24.2.2015, 19:47
Shura_with_KINEF Цитата(FRAER @ 24.2.2015, 19:47) вилка с ... 25.2.2015, 0:40
Лейба Рабочий ноль - не защитный проводник, а его опасны... 24.2.2015, 20:00
FRAER Если рабочий ноль не удовлетворяет требованиям для... 24.2.2015, 21:09![]() ![]() ![]() |
|