В гараже электрик требует установки УЗО на линию которая идет в подвал для освещения, но освещение 12В через трансформатор. Зачем? (электрик говорит "Надо" без объяснений).
|
|
|
![]() |
24.2.2015, 8:29
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
никакой электрик не в праве требовать установки чего-либо в вашем личном гараже после счетчика и вводного автомата. ставить узо или нет - решать вам, лично я бы рекомендовал установить, но не на подвал, а на весь гараж..
Ставьте, каждый год гибнет народ от 12-ти вольтового оборудования. ага, аккумуляторы на голову падают?)) откуда статистика? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
24.2.2015, 12:22
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
никакой электрик не в праве требовать установки чего-либо в вашем личном гараже после счетчика и вводного автомата. ставить узо или нет - решать вам, лично я бы рекомендовал установить, но не на подвал, а на весь гараж.. ага, аккумуляторы на голову падают?)) откуда статистика? Не аккумуляторные, а оборудование в особоопасных и особовлажных помещениях получающих питание 12 В через трансформаторы или электронные источники питания от сети 220 В. Есть данные о гибели подростков от прикосновения к входным дверям, оснащённым домофонами (интернет, и были обсуждения на форуме), о гибели работников ЖЭКов при обследовании/работах в подвальных помещениях жилых многоквартирных домов от переносных светильников. (Из докладов инспекторов Ростехнадзора на учёбе) -------------------- |
|
|
Гость Узо и подвальное освещение 12 В 24.2.2015, 4:35
net_man Цитата(Гость @ 24.2.2015, 11:35) В гараже... 24.2.2015, 5:54
Shura_with_KINEF Цитата(net_man @ 24.2.2015, 5:54) скорее ... 24.2.2015, 8:25
Лейба Здравствуйте. Я-бы поставил и в цепи первичной обм... 24.2.2015, 15:34
net_man Цитата(Лейба @ 24.2.2015, 22:34) Я-бы пос... 24.2.2015, 16:21
Igor Kolomio Когда то я проектировал освещение влажного подвала... 24.2.2015, 17:57![]() ![]() ![]() |
|