Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.2.2015 Пользователь №: 44149 ![]() |
Здравствуйте, коллеги!
Есть проблема. Для цеха (зона В-1а/IIАТ2) нами были запроектированы взрывозащищенные обогреватели типа ОВЭ-4, 220В ссылка на паспорт ниже www.avtomash.ru/katalog/pred/electro/mikma/pas_ove4.htm?PHPSESSID=sdjdbojli9kgli3hno0k856q36 Заказчиком ошибочно ![]() По проекту запитаны обогреватели от 4-х полюсного дифференциального автомата щита НКУ-0,4кВ - 5-ти жильным кабелем(3 фазы, N, PE) до распред.коробки, а далее от коробки 3-х жильными кабелями(1 фаза, N, PE) по 2 обогр. на фазу. Система заземления принята типа TN-C-S (разделение шины заземления на N и РЕ в щите НКУ-0,4кВ). Заказчик, дабы не менять дорогостоящие обогреватели, "просит" согласовать схему подключения обогр. 4-х жильным кабелем(3 фазы, PE), включение ТЭНов "звездой". Вопрос: будет ли при этом выполнятся функция УЗО автомата, несмотря на то, что нулевой проводник не подключен к электроприемнику? Чем грозит такое подключение? Прошу помочь, от этого может зависить чья-нибудь жизнь!... и моя свобода ![]() Заранее благодарен за ответ. Сообщение отредактировал Frutonus - 17.2.2015, 8:18 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата симметричная нагрузка это основное условие коректной работы 4Р дифавтомата. В противном случае, если нагрузка станет хоть немного не симетричной, то диф автомат будет срабатывать, потому что он будет сравнивать геометрическую сумму токов в фазах с током в нуле. Так как у вас ноль не будет подключен, то при нарущении симетрии геометрическая сумма токов в фазах не будет равняться нулю, а вот ток в нулевом проводе будет нулевой (ну он просто не подключен). Следовательно диф автомат будет "думать" что есть утечка. Если дифавтомат электринный, то подключение нуля на входящую клему все равно надо сделать для запитки схемы управления. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2025, 12:17 |
|
![]() |