Прокладка проводки в деревянном цехе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка проводки в деревянном цехе |
27.10.2007, 13:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 26.10.2007 Из: Свердловская область Пользователь №: 9698 |
Мне нужно сделать ввод в цех (чистое дерево) кабелем АВВГ, по цеху я должен использовать обязательно мет. трубу или можно обойтись гофрой. С РУ хочу провести РПШ(ППВ) по кабель-каналу к станкам (380в., 1кВ. в среднем), у нас часто применяют паронит под проводку, что бы пожарники не возмущались. Что посоветуете, как провести проводку, что бы не было проблем не с тех.надзором , не с огнеборцами. Могу ли я их заземлить на корпус РУ и надо сделать отдельный контур.
|
|
|
![]() |
27.10.2007, 19:32
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8050 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если цех отдельное здание должны быть и контур заземления и молниезащита независимо от места расположения РУ-0,4 кВ.
Желательно, для цеха иметь собственный ШР: в цеху-пылевлагонепроницаемый, за пределами цеха соответствующий этому помещению. АВВГ- не проходит ни в чьем кроме стальной трубы. Есть предложение питание станков выполнить этим же кабелем в стальных трубах в земле. Цитата Могу ли я их заземлить на корпус РУ К каждому станку от РУ (ШР) должен прокладываться отдельный как минимум 4 жильный кабель с совмещенным защитным и рабочим нулем. Этот ноль сажается на PEN-шину шкафа. Эл. двигатели станков при этом можно защитить от утечек тока УЗО. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Ivan 1 Прокладка проводки в деревянном цехе 27.10.2007, 13:32
mihailof интересно а как будет работать УЗО с жилой PEN?есл... 17.11.2007, 0:00
gomed12 Цитатаинтересно а как будет работать УЗО с жилой P... 17.11.2007, 12:17
mihailof я немного недопонимаю.пен мы подключаем к корпусу ... 20.11.2007, 23:16
Andrey Izh PEN подключаем к корпусу двигателя. К нулевому выв... 21.11.2007, 1:10
gomed12 Цитатая немного недопонимаю.пен мы подключаем к ко... 21.11.2007, 2:55
boss Электропроводка в клубе.По ПУЭ электропроводка в з... 3.12.2007, 13:05![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 20:17 |
|
|
|
|