Здравтсвуйте! Помогите ! Суть проблемы: Поеткируется административное здание, из силовых приемников пара рукосушителей компьютеры и прочее оборудование бытового назначения(холодильники и телевизоры). Необходимо ли выполнять систему уравнивания потенциалов если все трубы из полипропилена кроме вводов.И как быть в этом случае с ГЗШ, Согласно ТЦ 6/2004 можно использовать РЕ-шину ВРУ. Помогите пожалуйста!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 26.10.2007, 13:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8109
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
И как быть в этом случае с ГЗШ

К ГЗШ, при системе заземления TN-С, должны быть подключены: контур заземления и молниезащита здания, PEN питающего кабеля, основная СУП, трубопроводы ХГВС, отопления и газоснабжения.
Цитата
Согласно ТЦ 6/2004 можно использовать РЕ-шину ВРУ

Если на ТП выполнена система заземления TN-S, во ВРУ только РЕ-шина.
В этом случае, перечисленное выше подключается к этой шине, необходимости в ГЗШ уже нет.
Выполнение дополнительной СУП у потребителя и необходимость в этом на основании гл. 1.7 ПУЭ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 17:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены