Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Требуется помощь спеца. , Падение напряжения в сети при сварке,более 40вольт

den19
сообщение 18.10.2007, 20:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 18.10.2007
Пользователь №: 9641



Подскажите пожалуста, как можно добится наименьшего падения напряжения в сети.при сварке .Сварочный аппарат самоделка переменка ,падение напряжения в сети достигает 30-40в ,боюсь подключатся, у соседей погорят холодильники с телевизорами! подскажите что можно сделать,спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 22.10.2007, 18:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7892
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



1. Сечение по питанию св. трансформатора мало.
2. Источник (или фаза) питания перегружен.
3. Высокое вторичное напряжение трансформатора.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы