какая должна быть защита для кабельных стояков питающих квартиры |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
какая должна быть защита для кабельных стояков питающих квартиры |
18.10.2007, 7:29
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.6.2007 Из: Новониколаевск Пользователь №: 8799 |
В жилом 17ти этажном доме нет возможности сделать встраиваемые в кирпичную стену этажные 4х квартирные щиты. Все снетны тонкие(дом держится на колоннах) Так вот могу ли я сделать шахту для кабелей, огородив ее не кирпичом а ГКЛ или сибитом 100мм. В шахте пойдут кабели ВВГ 3х2,5 для МОП и несколько магистрали АПВ 5х50 в гофре.
Так вот или обязательно только кирпичом конструкцию огораживать Благодарю за внимание |
|
|
![]() |
22.10.2007, 18:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8109 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Жесткие ПВХ трубы обеспечивают необходимую мех.защиту, Может быть, но на всю ЭТ продукцию д/б сертификат соответствия. Мех. защита необходима при открытой прокладке проводника, по вопросу Electro nsk другая ситуация, здесь мех. защита не нужна. Цитата Так вот могу ли я сделать шахту для кабелей, огородив ее не кирпичом а ГКЛ или сибитом 100мм. Понятно, что сам материал шахты должен обеспечивать достаточную мех. защиту, но кроме сего вопрос встает другой: обладает ли ГКЛ или сибит степенью огнестойкости наравне с кирпичом и металлом? Думаю нет. Пожарники не пропустят этот проект. Почему? Потому что, материалы для шахты должны подбираться такие, чтобы не ухудшали существующую огнестойкость здания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Electro_nsk какая должна быть защита для кабельных стояков питающих квартиры 18.10.2007, 7:29
SergAn Почитайте СП 31-110-2003 может там найдете нужную ... 18.10.2007, 16:19
ToXa Цитата(SergAn @ 18.10.2007, 17:19) Почита... 18.10.2007, 16:59
SergAn Цитата(ToXa @ 18.10.2007, 17:59) Слушайте... 19.10.2007, 12:06
Anatoli Цитата(ToXa @ 18.10.2007, 16:59) Слушайте... 19.10.2007, 19:34
ToXa Во первых нельзя стояк в гофре пускать, только в т... 18.10.2007, 16:57
Electro_nsk Цитата(ToXa @ 18.10.2007, 13:57) Во первы... 19.10.2007, 14:05
AlexPetrov http://elektrik-soft.ru/index.php?PHPSESSI...0;top... 19.10.2007, 23:24
ToXa Кароч если что разрешаю ссылать на меня
Ну а ес... 22.10.2007, 18:10![]() ![]() ![]() |
|