Нужна ли защита токоведущих частей трансформатора в пом. Русн-0,4кв. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужна ли защита токоведущих частей трансформатора в пом. Русн-0,4кв. |
4.1.2015, 6:24
Сообщение
#1
|
||||||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.1.2015 Из: Харьков Пользователь №: 43359 |
"Добавил больше фото"
Здараствуйте господа! Свое первое сообщение начну с вопроса. Сайт давно просматриваю, но только сегодня зарегестрировался. Вопрос таков. Необходима ли защита токоведущих частей трансформатора (ТЛСЗ-1000/6 У3, 6/0,4 кВ) установленного в помещении русн-0,4кВ. Высота трансформатора от уровня пола 2000мм. К трансформатору подходит гибкая кабельная связь и подключается к нему болтовым соединением на верхней крышке трансформатора. Заказчик просит выполнить защиту токоведущих частей. Как выше написал, эти части находятся на уровне 2000мм от пола. С верху кабельные лестничные лотки. Могу ли я отписаться от этого вопроса, таким образом - что помещение русн-0,4кв это закрытое помещение и доступ в него должен производиться только квалифицированным персоналом. Так как городить како е либо ограждение проблематично, разве что повесить табличку не лезь убьет, как это сделали монтажники. Фото. А это второй Трансформатор, стоящий на против. Сообщение отредактировал Skorpion3G - 4.1.2015, 11:49 |
|||||
|
||||||
![]() |
4.1.2015, 8:51
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.1.2015 Из: Харьков Пользователь №: 43359 |
1. ТЛСЗ-1000/6 У3, 6/0,4 кВ по проекту
2. Инструкции нет. 3. Фанеру просто подвесили фонтажники и написали на ней под напряжением, и ждут моего ответа с техрешением. 4. Не понял вопроса, от верхней части трансформатора до подвесных лестничных лотков где то 500мм может чуть больше. 5. Ну как по фото видно, и выше писал что высота транса 2 метра. Но при желании достать можно. По инструкции по монтажу ничего не скажу, по поводу того что не требуется защита мне так и ведущий инженер говорила, но не могу найти пункты, на которые можно сослаться, чтобы офицально оветить на письмо, что это закрытое помещение и доступ осуществляется только квалифицырованным персоналом. Разве что на п.Пуэ 7.1.9 - Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства. Но не могу понять пунктов ПУЭ 4.1.23 - 4.1.24 Сообщение отредактировал Skorpion3G - 4.1.2015, 8:54 |
|
|
| Гость_еще парочку_* |
4.1.2015, 15:45
Сообщение
#3
|
|
Гости |
1. ТЛСЗ-1000/6 У3, 6/0,4 кВ по проекту 2. Инструкции нет. 3. Фанеру просто подвесили фонтажники и написали на ней под напряжением, и ждут моего ответа с техрешением. 4. Не понял вопроса, от верхней части трансформатора до подвесных лестничных лотков где то 500мм может чуть больше. 5. Ну как по фото видно, и выше писал что высота транса 2 метра. Но при желании достать можно. Но не могу понять пунктов ПУЭ 4.1.23 - 4.1.24 1. Просил с марку КТП а не силового трансформатора 2. Откуда выкопали, почему нет? 3. Фанеру снимите, это не вариант 4. Про лотки не спрашивал. Сколько расстояние от токоведущих частей изоляторов, расположенных на крыше металлического короба, в который заключен силовой трансформатор, ДО КРАЕВ ЭТОГО КОРОБА? Если в зоне досягаемости (допрыгнуть и достать не считается), то скорее нарушили инструкцию по монтажу Причем тут гл.4.1? Опасность в напряжении выше 1000 В! |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
4.1.2015, 21:13
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_еще парочку_* |
4.1.2015, 22:01
Сообщение
#5
|
|
Гости |
от туда
ПУЭ 4.2.10. Комплектная трансформаторная ПС (КТП) - ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ и КРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном на заводе-изготовителе к сборке виде |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
4.1.2015, 22:31
Сообщение
#6
|
|
Гости |
от туда ПУЭ 4.2.10. Комплектная трансформаторная ПС (КТП) - ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ и КРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном на заводе-изготовителе к сборке виде Ну и где видно, что данная ТП "ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ и КРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном на заводе-изготовителе к сборке виде"? Если бы это было так, вопрос ТС об ограждении не стоял! |
|
|
Skorpion3G Нужна ли защита токоведущих частей трансформатора в пом. Русн-0,4кв. 4.1.2015, 6:24
еще парочку 1. какой тип ктп?
2. имеется ли инструкция по монт... 4.1.2015, 8:15
еще парочку Цитата(Гость сочувствующий @ 4.1.2015, 22... 5.1.2015, 10:07
Ixtim что на эту тему сказано в проекте? по фото нифига ... 4.1.2015, 8:54
Skorpion3G Цитата(Ixtim @ 4.1.2015, 8:54) что на эту... 4.1.2015, 9:00
moshkarow Цитата(Skorpion3G @ 4.1.2015, 7:24) Здара... 4.1.2015, 9:46
Skorpion3G Цитата(moshkarow @ 4.1.2015, 10:46) О как... 4.1.2015, 10:13
Гость Цитата(Skorpion3G @ 4.1.2015, 6:24) Вопро... 4.1.2015, 11:05
Skorpion3G Цитата(Гость @ 4.1.2015, 12:05) Гетинакс,... 4.1.2015, 11:47
moshkarow RE: Нужна ли защита токоведущих частей трансформатора в пом. Русн-0,4кв. 4.1.2015, 11:09
moshkarow сухой трансформатор 160 кВА 4.1.2015, 11:47
Skorpion3G Цитата(moshkarow @ 4.1.2015, 12:47) сухой... 4.1.2015, 11:50
Гость Skorpion3G,
укладка изоляц. материала сверху -это... 4.1.2015, 12:14
Гость сочувствующий В отдельно стоящихТП защиты этих частей электроуст... 4.1.2015, 13:27
Null Skorpion3G, а что мешало монтажникам завести кабел... 4.1.2015, 13:53
Skorpion3G Цитата(Null @ 4.1.2015, 13:53) Skorpion3G... 4.1.2015, 15:12
Skorpion3G Ребят, ну уже в такие дебри полезли.
Стоит Трансф... 4.1.2015, 16:07
еще парочку Цитата(Skorpion3G @ 4.1.2015, 16:07) Стои... 4.1.2015, 16:26
Skorpion3G за пуе спасибо, посмотрю, а вот по размерам уже не... 4.1.2015, 16:43
еще парочку Цитата(Skorpion3G @ 4.1.2015, 16:43) вот ... 4.1.2015, 16:51
moshkarow Трансформаторные помещения и ЗРУ .
4.2.88. Неизоли... 4.1.2015, 16:55
еще парочку Цитата(moshkarow @ 4.1.2015, 16:55) От не... 4.1.2015, 17:13
еще парочку Цитата(еще парочку @ 4.1.2015, 17:13) Пре... 4.1.2015, 17:14
moshkarow Цитата(еще парочку @ 4.1.2015, 18:13) Пре... 4.1.2015, 17:39
еще парочку Цитата(moshkarow @ 4.1.2015, 17:39) Я не ... 4.1.2015, 18:12
Null Должно быть примерно так:
4.1.2015, 17:19
OWOd Действительно дебри. Изначально:1. кто заполнял оп... 4.1.2015, 17:49
moshkarow Цитата(OWOd @ 4.1.2015, 18:49) PSы: прове... 4.1.2015, 18:06
OWOd А масло с кабеля (учитывая подвод сверху) будет ли... 4.1.2015, 18:08
OWOd коробушка не является ограждения - это конструкти... 4.1.2015, 18:47
еще парочку Цитата(OWOd @ 4.1.2015, 18:47) коробушка ... 4.1.2015, 19:04
Ixtim что-то по памяти мне вспоминается величина 2,2 м в... 4.1.2015, 18:59
OWOd п.4.1.23 4.1.2015, 19:01
Skorpion3G Спасибо всем откликнувшимся, пока понимаю что без ... 4.1.2015, 19:06
еще парочку Цитата(Skorpion3G @ 4.1.2015, 19:06) Спас... 4.1.2015, 19:14
OWOd Scorpion3G Я бы дополнительно выразил отдельную бл... 4.1.2015, 19:10
Skorpion3G Цитата(OWOd @ 4.1.2015, 20:10) Scorpion3G... 4.1.2015, 19:19
еще парочку Цитата(OWOd @ 4.1.2015, 19:10) - посмотри... 4.1.2015, 19:59
OWOd Удачи!!! 4.1.2015, 19:23
OWOd это точно. только марка кабеля что-то смущает - бо... 4.1.2015, 20:08
Skorpion3G Ну вообщето выполненное заводом изделие по опросно... 5.1.2015, 15:07
Гость сочувствующий Цитата(Skorpion3G @ 5.1.2015, 15:07) ...
... 5.1.2015, 16:12

Skorpion3G Цитата(Гость сочувствующий @ 5.1.2015, 16... 5.1.2015, 19:25
еще парочку Цитата(Skorpion3G @ 5.1.2015, 15:07) Поме... 5.1.2015, 21:32
Skorpion3G Вопрос снят, выдал ТР. решение не одно из самых лу... 6.1.2015, 8:43
еще парочку Цитата(Skorpion3G @ 6.1.2015, 8:43) Однак... 6.1.2015, 11:36
Null Гость_еще парочку_, ТС- это представитель проектир... 6.1.2015, 12:14
Еще парочку Цитата(Null @ 6.1.2015, 12:14) Гость_еще ... 6.1.2015, 12:58![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 5:46 |
|
|
|
|