Нужна ли защита токоведущих частей трансформатора в пом. Русн-0,4кв. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужна ли защита токоведущих частей трансформатора в пом. Русн-0,4кв. |
4.1.2015, 6:24
Сообщение
#1
|
||||||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.1.2015 Из: Харьков Пользователь №: 43359 |
"Добавил больше фото"
Здараствуйте господа! Свое первое сообщение начну с вопроса. Сайт давно просматриваю, но только сегодня зарегестрировался. Вопрос таков. Необходима ли защита токоведущих частей трансформатора (ТЛСЗ-1000/6 У3, 6/0,4 кВ) установленного в помещении русн-0,4кВ. Высота трансформатора от уровня пола 2000мм. К трансформатору подходит гибкая кабельная связь и подключается к нему болтовым соединением на верхней крышке трансформатора. Заказчик просит выполнить защиту токоведущих частей. Как выше написал, эти части находятся на уровне 2000мм от пола. С верху кабельные лестничные лотки. Могу ли я отписаться от этого вопроса, таким образом - что помещение русн-0,4кв это закрытое помещение и доступ в него должен производиться только квалифицированным персоналом. Так как городить како е либо ограждение проблематично, разве что повесить табличку не лезь убьет, как это сделали монтажники. Фото. А это второй Трансформатор, стоящий на против. Сообщение отредактировал Skorpion3G - 4.1.2015, 11:49 |
|||||
|
||||||
![]() |
4.1.2015, 19:10
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 |
Scorpion3G Я бы дополнительно выразил отдельную благодарность проектантам за правильный выбор способа подключения трансформатора
ЕЩЕ парочку - посмотрите внимательно на крышку трансформатора (фото с картонкой) - вывода расположены с краю и достать легко Сообщение отредактировал OWOd - 4.1.2015, 19:15 |
|
|
4.1.2015, 19:19
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.1.2015 Из: Харьков Пользователь №: 43359 |
Scorpion3G Я бы дополнительно выразил отдельную благодарность проектантам за правильный выбор способа подключения трансформатора Ну эта благодарность ни чем не поможет, так как проектировал наш отдел, мои коллеги. Подвод верхний, так как Русн стоит на нуле, в реконструируемом здании, вот думаю если бы тран стоял на 200мм выше, то отгавкался бы. Кабель ВВГнг(А)-LS, так что никакого масла с него течь не будет. А вот участникам форума выражаю благодарность за ЛИКБЕЗ и пробелы в моих знаниях. Спасибо, ребят, буду дальше варить эту кашу _))) |
|
|
Skorpion3G Нужна ли защита токоведущих частей трансформатора в пом. Русн-0,4кв. 4.1.2015, 6:24
еще парочку 1. какой тип ктп?
2. имеется ли инструкция по монт... 4.1.2015, 8:15
Skorpion3G 1. ТЛСЗ-1000/6 У3, 6/0,4 кВ по проекту
2. Инструкц... 4.1.2015, 8:51
еще парочку Цитата(Skorpion3G @ 4.1.2015, 8:51) 1. ТЛ... 4.1.2015, 15:45
Гость сочувствующий Цитата(еще парочку @ 4.1.2015, 15:45) 1. ... 4.1.2015, 21:13
еще парочку от туда
ПУЭ 4.2.10. Комплектная трансформаторная П... 4.1.2015, 22:01
Гость сочувствующий Цитата(еще парочку @ 4.1.2015, 22:01) от ... 4.1.2015, 22:31
еще парочку Цитата(Гость сочувствующий @ 4.1.2015, 22... 5.1.2015, 10:07
Ixtim что на эту тему сказано в проекте? по фото нифига ... 4.1.2015, 8:54
Skorpion3G Цитата(Ixtim @ 4.1.2015, 8:54) что на эту... 4.1.2015, 9:00
moshkarow Цитата(Skorpion3G @ 4.1.2015, 7:24) Здара... 4.1.2015, 9:46
Skorpion3G Цитата(moshkarow @ 4.1.2015, 10:46) О как... 4.1.2015, 10:13
Гость Цитата(Skorpion3G @ 4.1.2015, 6:24) Вопро... 4.1.2015, 11:05
Skorpion3G Цитата(Гость @ 4.1.2015, 12:05) Гетинакс,... 4.1.2015, 11:47
moshkarow RE: Нужна ли защита токоведущих частей трансформатора в пом. Русн-0,4кв. 4.1.2015, 11:09
moshkarow сухой трансформатор 160 кВА 4.1.2015, 11:47
Skorpion3G Цитата(moshkarow @ 4.1.2015, 12:47) сухой... 4.1.2015, 11:50
Гость Skorpion3G,
укладка изоляц. материала сверху -это... 4.1.2015, 12:14
Гость сочувствующий В отдельно стоящихТП защиты этих частей электроуст... 4.1.2015, 13:27
Null Skorpion3G, а что мешало монтажникам завести кабел... 4.1.2015, 13:53
Skorpion3G Цитата(Null @ 4.1.2015, 13:53) Skorpion3G... 4.1.2015, 15:12
Skorpion3G Ребят, ну уже в такие дебри полезли.
Стоит Трансф... 4.1.2015, 16:07
еще парочку Цитата(Skorpion3G @ 4.1.2015, 16:07) Стои... 4.1.2015, 16:26
Skorpion3G за пуе спасибо, посмотрю, а вот по размерам уже не... 4.1.2015, 16:43
еще парочку Цитата(Skorpion3G @ 4.1.2015, 16:43) вот ... 4.1.2015, 16:51
moshkarow Трансформаторные помещения и ЗРУ .
4.2.88. Неизоли... 4.1.2015, 16:55
еще парочку Цитата(moshkarow @ 4.1.2015, 16:55) От не... 4.1.2015, 17:13
еще парочку Цитата(еще парочку @ 4.1.2015, 17:13) Пре... 4.1.2015, 17:14
moshkarow Цитата(еще парочку @ 4.1.2015, 18:13) Пре... 4.1.2015, 17:39
еще парочку Цитата(moshkarow @ 4.1.2015, 17:39) Я не ... 4.1.2015, 18:12
Null Должно быть примерно так:
4.1.2015, 17:19
OWOd Действительно дебри. Изначально:1. кто заполнял оп... 4.1.2015, 17:49
moshkarow Цитата(OWOd @ 4.1.2015, 18:49) PSы: прове... 4.1.2015, 18:06
OWOd А масло с кабеля (учитывая подвод сверху) будет ли... 4.1.2015, 18:08
OWOd коробушка не является ограждения - это конструкти... 4.1.2015, 18:47
еще парочку Цитата(OWOd @ 4.1.2015, 18:47) коробушка ... 4.1.2015, 19:04
Ixtim что-то по памяти мне вспоминается величина 2,2 м в... 4.1.2015, 18:59
OWOd п.4.1.23 4.1.2015, 19:01
Skorpion3G Спасибо всем откликнувшимся, пока понимаю что без ... 4.1.2015, 19:06
еще парочку Цитата(Skorpion3G @ 4.1.2015, 19:06) Спас... 4.1.2015, 19:14
еще парочку Цитата(OWOd @ 4.1.2015, 19:10) - посмотри... 4.1.2015, 19:59
OWOd Удачи!!! 4.1.2015, 19:23
OWOd это точно. только марка кабеля что-то смущает - бо... 4.1.2015, 20:08
Skorpion3G Ну вообщето выполненное заводом изделие по опросно... 5.1.2015, 15:07
Гость сочувствующий Цитата(Skorpion3G @ 5.1.2015, 15:07) ...
... 5.1.2015, 16:12

Skorpion3G Цитата(Гость сочувствующий @ 5.1.2015, 16... 5.1.2015, 19:25
еще парочку Цитата(Skorpion3G @ 5.1.2015, 15:07) Поме... 5.1.2015, 21:32
Skorpion3G Вопрос снят, выдал ТР. решение не одно из самых лу... 6.1.2015, 8:43
еще парочку Цитата(Skorpion3G @ 6.1.2015, 8:43) Однак... 6.1.2015, 11:36
Null Гость_еще парочку_, ТС- это представитель проектир... 6.1.2015, 12:14
Еще парочку Цитата(Null @ 6.1.2015, 12:14) Гость_еще ... 6.1.2015, 12:58![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 11:52 |
|
|
|
|