"Добавил больше фото"
Здараствуйте господа! Свое первое сообщение начну с вопроса. Сайт давно просматриваю, но только сегодня зарегестрировался. Вопрос таков. Необходима ли защита токоведущих частей трансформатора (ТЛСЗ-1000/6 У3, 6/0,4 кВ) установленного в помещении русн-0,4кВ. Высота трансформатора от уровня пола 2000мм. К трансформатору подходит гибкая кабельная связь и подключается к нему болтовым соединением на верхней крышке трансформатора. Заказчик просит выполнить защиту токоведущих частей. Как выше написал, эти части находятся на уровне 2000мм от пола. С верху кабельные лестничные лотки. Могу ли я отписаться от этого вопроса, таким образом - что помещение русн-0,4кв это закрытое помещение и доступ в него должен производиться только квалифицированным персоналом. Так как городить како е либо ограждение проблематично, разве что повесить табличку не лезь убьет, как это сделали монтажники. Фото. А это второй Трансформатор, стоящий на против. Сообщение отредактировал Skorpion3G - 4.1.2015, 11:49 |
|||||
![]() |
||||||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
коробушка не является ограждения - это конструктивный элемент , (потому и маркировка "З" - закрытый), а по поводу "не менее 1900 мм" - у меня рост 182 см, т.е. добраться до открытых ТВЧ - нет вопросов,
4.1.24. В качестве ограждения неизолированных токоведущих частей могут служить сетки с размерами ячеек не более 2525 мм, а также сплошные или смешанные ограждения. Высота ограждений должна быть не менее 1,7 м.. Исходя из этого (ограждения вплотную не ставятся), пусть городят ограждение по периметру. "4.1.25. В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями оно должно быть ограждено и оборудовано местным освещением. При этом ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным высотой не менее 1,7 м. Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ. Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,7 м, " И еще: по исполнению это тот же ТМ, видели где-нибудь стоящий по середине РУ трансформатор ТМ??????, если его и поднять то он по верхним габаритам не пройдет. Сообщение отредактировал OWOd - 4.1.2015, 18:57 |
![]() |
|
Гость_еще парочку_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
коробушка не является ограждения - это конструктивный элемент , (потому и маркировка "З" - закрытый), а по поводу "не менее 1900 мм" - у меня рост 182 см, т.е. добраться до открытых ТВЧ - нет вопросов, 4.1.24. ........ Основное назначение коробушки ПУЭ 1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: .......... ограждения и оболочки; ............ Есть вопросы! поэкспериментируйте, на недействующей электроустановке, а лучше в домашних условиях, например, домашний шкаф, сервант, шифоньер, дверь межкомнатная в конце концов...главное, что бы около 1900 мм. отмеряете вглубь расстояние "B" и ставите на это место рюмочку коньячка с конфеткой...попробуйте дотянуться до приза, а когда выпьете и закусите подумайте, на кой фиг вам нужна группа по электробезопасности. У меня приятель 1м-96, но никто от этого не поднимает ограждения ячеек в РУ причем тут 4.1.24? Разговор про выше 1000В |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |