"Добавил больше фото"
Здараствуйте господа! Свое первое сообщение начну с вопроса. Сайт давно просматриваю, но только сегодня зарегестрировался. Вопрос таков. Необходима ли защита токоведущих частей трансформатора (ТЛСЗ-1000/6 У3, 6/0,4 кВ) установленного в помещении русн-0,4кВ. Высота трансформатора от уровня пола 2000мм. К трансформатору подходит гибкая кабельная связь и подключается к нему болтовым соединением на верхней крышке трансформатора. Заказчик просит выполнить защиту токоведущих частей. Как выше написал, эти части находятся на уровне 2000мм от пола. С верху кабельные лестничные лотки. Могу ли я отписаться от этого вопроса, таким образом - что помещение русн-0,4кв это закрытое помещение и доступ в него должен производиться только квалифицированным персоналом. Так как городить како е либо ограждение проблематично, разве что повесить табличку не лезь убьет, как это сделали монтажники. Фото. А это второй Трансформатор, стоящий на против. Сообщение отредактировал Skorpion3G - 4.1.2015, 11:49 |
|||||
![]() |
||||||
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Skorpion3G,
укладка изоляц. материала сверху -это так, один из вариантов (глядя на 1 фото). На одной из последующих фото -просматривается вариант закрытия вертикальным сетчатым ограждением мест возможного "приближения руки к токоведущей части", не касаясь корпуса изделия (транса). Просьба заказчика -законное требование. Не велики будут затраты, лучше выполнить, что в колодец-то плевать..Тем более они законны- т. к. являются выполнением дополнительных мер безопасности направленных на безопасность обслуживающего персонала. Условно, стоя на стороне заказчика, предъявляются им, для выполнения, следующие пункты ПУЭ: 1.1.20: 1.1.26: 1.1.32!!!: 1.7.50: 1.7.52. У Вас же п. 1.1.33. Как видите заказчик может доказать свою просьбу рядом пунктов ПУЭ, Вы же -одним. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2025, 21:18 |
|
![]() |